2010 - Installatie Remeha Avanta 28C
2013 vervanging oude thermostaat Honeywell door een Honeywell Chronotherm Touch Modulation.
2014 juli - na 1,5 jaar valt het scherm plotseling uit, soms na 10 minuten, soms na 4 uur. Scherm is dan blanco en reageert niet meer op aanraking.
Workaround: scherm uit houder halen, opnieuw plaatsen en hij werkt weer normaal.
2014 oktober - onder garantie de thermostaat vervangen
2014 december - onder garantie de thermostaat vervangen
Wat is er uitgeprobeerd/gechecked:
Gesproken met Honeywell Helpdesk (november 2014): probleem niet eerder bekend. Aansluitingen gechecked (CV X6, pin 3 en 4 en bij aansluiting chronotherm op a en b aan rechterzijde. Polariteit is er niet, dus draden verwisseld om te checken of dit resultaat had. Eindconclusie: onder garantie vervangen (gedaan in december 2014, geen verbetering)
Zelf:
- pinnetjes aansluiting thermostaat: schoon, niet verbogen, wisselen rode en blauwe draad, geen verbetering.
Werkend is er communicatie tussen de ketel en thermostaat, dus op warmtevraag wordt door ketel gereageerd, tot het moment dat de thermostaat weer uitvalt...
Vandaag is er iemand langsgeweest die een spanningsmeter had, en hij meette op de uitgang van de thermostaat bedrading ver boven de 50V. (volgens zijn spanningsmeter ergens bij 250V.
Vervolgens gemeten op uitgang printplaat CV naar thermostaat eveneens > 50V. Spanning zowel op gelijkstroom als wisselstroom meting. (ben geen technicus, vermeld het derhalve voor zekerheid)
Gebeld met Remeha: volgens helpdesk waarschijnlijk printplaat kapot.
Gebeld met Installateur: monteur moet mij vandaag terugbellen...
Laatste onderhoudsbeurt: 09-09-2014, ontstekingselectrode en pakking vervangen (regulier onderhoud)
Vraag:
Na 3x wisselen modulerende thermostaat denk ik dat het niet aan de thermostaat ligt, de eerste deed het 1,5 jaar lang zonder problemen, en nu is het iedere keer hetzelfde probleem. Na XX minuten/uren zie foto.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Is het de printplaat of zou het een andere oorzaak kunnen hebben?
2013 vervanging oude thermostaat Honeywell door een Honeywell Chronotherm Touch Modulation.
2014 juli - na 1,5 jaar valt het scherm plotseling uit, soms na 10 minuten, soms na 4 uur. Scherm is dan blanco en reageert niet meer op aanraking.
Workaround: scherm uit houder halen, opnieuw plaatsen en hij werkt weer normaal.
2014 oktober - onder garantie de thermostaat vervangen
2014 december - onder garantie de thermostaat vervangen
Wat is er uitgeprobeerd/gechecked:
Gesproken met Honeywell Helpdesk (november 2014): probleem niet eerder bekend. Aansluitingen gechecked (CV X6, pin 3 en 4 en bij aansluiting chronotherm op a en b aan rechterzijde. Polariteit is er niet, dus draden verwisseld om te checken of dit resultaat had. Eindconclusie: onder garantie vervangen (gedaan in december 2014, geen verbetering)
Zelf:
- pinnetjes aansluiting thermostaat: schoon, niet verbogen, wisselen rode en blauwe draad, geen verbetering.
Werkend is er communicatie tussen de ketel en thermostaat, dus op warmtevraag wordt door ketel gereageerd, tot het moment dat de thermostaat weer uitvalt...
Vandaag is er iemand langsgeweest die een spanningsmeter had, en hij meette op de uitgang van de thermostaat bedrading ver boven de 50V. (volgens zijn spanningsmeter ergens bij 250V.
Vervolgens gemeten op uitgang printplaat CV naar thermostaat eveneens > 50V. Spanning zowel op gelijkstroom als wisselstroom meting. (ben geen technicus, vermeld het derhalve voor zekerheid)
Gebeld met Remeha: volgens helpdesk waarschijnlijk printplaat kapot.
Gebeld met Installateur: monteur moet mij vandaag terugbellen...
Laatste onderhoudsbeurt: 09-09-2014, ontstekingselectrode en pakking vervangen (regulier onderhoud)
Vraag:
Na 3x wisselen modulerende thermostaat denk ik dat het niet aan de thermostaat ligt, de eerste deed het 1,5 jaar lang zonder problemen, en nu is het iedere keer hetzelfde probleem. Na XX minuten/uren zie foto.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Is het de printplaat of zou het een andere oorzaak kunnen hebben?