Theoretisch vraagje: CV pompopbrengst reductie

Wim28

  • #1
Hoi,

vanwege het ruisen in de leidingen bij 2 radiatoren open heb ik mijn oude Vaillant Zeer Solide 24-28 pomp van 95W naar berekend 70W gebracht. [spanning over pomp 197V, sommetje 230/197*230/197*95= V*A*95W]
[condensator wasmachine in serie iets van 5muF ]
En jawel, het hinderlijke geruis is weg, het systeem werkt daardoor wat majesteitelijker.. :cool: .. nu de vraag:

De pomp-opbrengst. 3 visies.

1] is afgenomen naar 70/95, maakt afname met 24%
2] is minder afgenomen dan 70/95, maar zeg maar slechts 15% minder.... vergelijking met auto: van 100 naar 130 kms/uur kost meer dan 30% meer brandstof.
3] Afname pomphoeveelheid met misschien wel 35%...Bij n windmolen schijnt t zo te zijn; 2 keer zo hoge windsnelheid 8 keer zoveel stroom.... !!...

Kiest u maar, wij weten het niet. Wie het WEET mag het zeggen!...:mrgreen:

Groetjes Wiemer.
 

JeffreyD94

  • #2
Normaliter staat er op het pomp type plaatje gewoon de verbruik gegevens bij stand 1, 2 en 3.

Stel stand 2: 70W.
Stel stand 3: 95W.

Dan is het toch simpel:
1000/70W = 14,28 uur draaien voor 1kWh verbruik.
1000/95W = 10,53 uur draaien voor 1kWh verbruik.
 

Wim28

  • #3
Het gaat me om de waterverplaatsing, dus uiteindelijk ook hoelang het water in de radiator zit.... Afname liters per uur door de langzamer draaiende pomp.

Gr, wiemer.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Bij ventilatoren is het in elk geval tot de 3e macht. Dus 10% minder flow 0,9^3 = 0,729 is 27,1% minder verbruik.

Bij pompen lijkt me hetzelfde van toepassing.
 

JeffreyD94

  • #5
Klopt helemaal!

Maar in de documentatie kan je ook op een andere manier de pompcapaciteit beïnvloeden zonder met de condensator waarde te spelen.

Blz 26 van de documentatie.
 

Wim28

  • #6
MOoi, dan weet ik dat...
mijn handleiding heeft maar 23 bladzijden. in de pomp zit behalve 2 gebruikte wikkelingen [1 opstart zegt t internet, 1 continu] nog een derde wikkeling, niet aangesloten. dus harder laten draaien behoort ook nog tot de mogelijkheden ;-)

...maar om de pomp ECHT langzamer te laten draaien moet ik de cap van de condensator verlagen right? [ik ben ook maar n eenvoudige boekhouder ;-)

Dank!!

Wiemer
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
De pomp heeft in deze serie ketels geen standen schakelaar maar alleen maximaal vermogen.

Waarom denkt u dat er een pomp met alleen maximaal vermogen in deze ketels zitten.
Juist omdat de ketel deze flow over de wisselaar nodig heeft en om maximaal het warme water te kunnen verwarmen.

U stookt de wisselaar hiermee stevig op en zal dan de geest geven.

Als de snelheid dus de flow over de installatie en de wisselaar lager had kunnen zijn zou er zeker een modulerende of 3 standen pomp in de ketel hebben gezeten.

U zal de herrie op een andere wijze moeten weg filteren, met bij voorbeeld een regel T of een naaldafsluiter.

Of een open verdeler met een installatie pomp die wel modulerend is en de juiste flow kan leveren.

Het is een bekend fenomeen bij dit type ketels dat er een te hoge water snelheid ontstaat en dat het dan ruist.


VBr Gr en succes ermee
 

Wim28

  • #8
Gelukkig moduleert de ketel tegen de max ingestelde keteltemp aan, nu 60 graad.
Ook is nu duidelijk dat de pomp slechts 10% minder flow levert, dus ik neem het risico.... Misschien pomp maar niet verder beperken: het douche gebeuren lijkt me de piekbelasting voor de ketel.
T ding is 17 jaar oud, dus hij kan een keertje sterven.
Geen drama, omdat er netzo n Vaillant Solide 2428 in de kelder ligt! (computertje stuk)

Dank voor ieder zn bijdragen!
Gr, wiemer.
 