Hoi Musky,
Het is mogelijk dat het tapwater warmer wordt dan 70 graden.
De werking van de opwarming van de boiler wordt gestopt door de koudwater thermostaat en afhankelijk van de uitvoering van het type turbo 21 nog met een branderuitschakel thermostaat op de retour van de boiler CV leiding.
Het kan dus zijn dat de boiler thermostaat te laat uitschakelt, waardoor de opwarming hoger wordt, de thermostaat vervangen door een die bij 60 graden stopt.
Het kan ook de retourthermostaat zijn zodat de hoofdbrander doorgaat tot de boiler thermostaat uitschakelt.
Controleer of de hoofdbrander tijdens het opwarmen van de boiler bij een niet geopende warmwaterkraan na het warmwater tappen met regelmaaat uitschakelt en dat de aansteekbrander wel blijft doorbranden.
Als dit niet gebeurt de retourthermostaat vervangen.
Als het branden zo gebeurt als in de bovenstaande alinea is omschreven, is vermoedelijk de ingestelde temperatuur van de boilerthermostaat verlopen naar een hogere temperatuur.
Die thermostaat vervangen is dan de enige optie.
Boilerthermostaat nummer 78043
retourthermostaat nummer 78044
Vr Gr en succes ermee