Nefit 2520v combi tapwater temperatuur schommelt

Ebree

  • #1
Hallo,

Ik heb laatst nav tips mijn boilerthermostaat vervangen, omdat de brander niet meer stopte. Dit heeft geholpen... De verwarming werkt en bij tapwater vraag slaat de ketel ook aan en geeft ruim voldoende heet water.
Ik heb de ketel na thermostaatvervanging absoluut goed ontlucht, maar heb nu toch een probleempje wat ik eerst voor vervanging niet had.

Het volgende probleem doet zich voor:

Als ik ga douchen (thermostaatkraan) of een heet water kraan openzet gaat de brander aan en gaat de boiler temperatuur tot boven 85°C. Dan stopt de brander, de boiler temp neemt langzaam af (door afname heet water) en na voldoende afname slaat de brander weer aan.

Vervolgens krijg ik geen waarschuwing of brander stop meer, maar de boiler temperatuur blijft schommelen (tussen +/-75 en 90°).
Ondanks de thermostaatkraan in de douche is dit wel te merken tijdens douchen.

Ik heb de tapwater temperatuur instelling verandert naar 55°, waarna merkbare schommeling in de douche minder werd.

Echter, de oververhitting bij eerste start en de boiler schommeling zelf zijn er niet mee verholpen. Ook bij kleine afname van heet water tript de ketel continu (brander aan/uit).

Heeft iemand een idee wat er loos is of dat dit hoort bij een oude ketel?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
De afstelling van de gasklep staat niet meer goed ingesteld.

De gasklep moduleerd tussen laag en vollast, als de laag modulatie niet meer goed werkt kan de ketel de opgewekte warmte niet kwijt en loopt dan heet.

Of de temperatuur sensor is defect waardoor de modulatie stagneerd.

De instellingen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, anders werkt de ketel niet zoals het hoort.

Vr Gr en succes ermee
 

Ebree

  • #3
Bedankt voor de reactie
De gasklepafstelling kan ik volgens mij niet eenvoudig aanpassen.
Er zit op deze ketel in ieder geval geen potmeter waar ik de waarde kan veranderen.

Ik heb de tapwater temp pot meter verder naar beneden gezet en ben in ieder geval nu de hoog temperatuur trip kwijt.
Hij wordt nu maximaal 80°C (ook bij minder heet water vraag)..
Wel schommelt hij nog (delta T ongeveer 8°).
Dit is niet meer na de thermostaat kraan te merken, maar is volgens mij niet de bedoeling bij constante water vraag.

De temperatuur sensor werkt denk ik wel goed (hij tripte bij 93°C). Ik heb de sensor doorgemeten (1kOhm bij 25° en 1.4kOhm bij 65°). Klinkt dit bekend? In een instructie handleiding van een andere Nefit (VR) zag ik dat de waarde 10kOhm (25°) moet zijn.

Ik hoor graag (meer) tips....
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu