Temperatuur stijgt te langzaam

Goedenavond,

Normaal duurt het een half uurtje voordat de temperatuur van 17 graden naar 22 graden is gebracht, sinds gisteren duurt het de hele avond (van 18u tot 23u). Ik heb de ketel bijgevuld (was 1,5 bar nu 2,0 bar) ontluchten doet de ketel volgens mij automatisch (AWB thermoelegance 4a/2)
Ik heb alle radiatoren gecheckt op lucht, maar er kwam alleen water uit.

Weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
 
Worden de radiatoren wel goed warm van boven tot onder?

Misschien met de kou ergens een radiator open gezet die normaal dicht is, waar nu bijna alle water doorheen gaat?
 
Alle radiatoren worden heet, maar ze kunnen veel heter. Voorheen had ik op dagen dat het vroor nergens last van. Sinds gisteren ineens heel veel moeite om op temperatuur te komen.
 
Ik heb eens in een tijdelijke huurwoning een soortgelijk iets gehad waar we twee maanden gewoond hebben tussen twee koopwoningen in.

't resultaat was een gasrekening van 1200 kuub, dus ik mocht even 800+ euro bijbetalen op m'n gasrekening in twee maanden tijd.
Bij mij waren de problemen soortgelijk, ik had 't idee dat de doorstroming niet goed was of dat de 3 weg klep niet goed open ging.
Alleen kwam ik pas achteraf achter het gigantische gas verbruik, en aangezien we er niet meer woonden heb ik de exacte oorzaak niet kunnen vinden.

Maar als 't eerst wel correct werkte is er iets mis!

Gr Rolf
 
3wegklep kan doorlaten over de platenwisselaar, dit is heel makkelijk te controleren door de retour onder de ketel te voelen en de leiding van de pomp naar de wisselaar dit zal het zelfde moeten zijn
ik weet alleen niet cker of uw ketel is voorzien van een interne bypass
 