Temperatuur schiet enorm door.

@klus

  • #41
@Bernhard zo op die manier had ik het niet gedaan. Had de kamertemperatuur op 21 gezet. Thermostaatkranen volledig open.
Maar ze moeten eraf tijdelijk.

Aanvoertemperatuur staar hier normaal al op 80 tot 90 graden vanwege oud systeem 90/70.. toch kiezen voor 60 graden?

Pomp hoger geeft enorm veel geluid....bedoel je dit ook tijdelijk, deze kan erna weer naar b.v. 50 procent. En zijn de retouren dan nog goed?

Je zegt komt uit op tussen 50 en 54 op de retour bij aanvoer van 60?
 

@klus

  • #42
Ter aanvulling: u schrijft 50 tot 54 op retour.
War ik wel eens vergeet te schrijven is dat wanneer ik een aanvoertemperatuur instel van b.v. 80 en ik zou de aanvoertemperatuur meten bij radiatoren dan is dit meestal al 70 of 71 graden.
Vrees dus dat ik zeker geen retour ga krijgen van 50 - 54.
Ketelvermogen staat zelfs al iets hoger. Dit eerder omdat via de tool dit gelijk zat met het debiet wat nodig was.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #43
bij sommige thermostaten kan de leerfunctie aan en uitgeschakeld worden.
soms is het verstandig om hem een keer terug te zetten naar fabrieks instellingen
 

Job_04

Specialist Werktuigbouw
  • #44
Ik heb even geen tijd om het hele topic te lezen, maar is de Thermosmart toevallig tweedehands?

Ik heb zelf ook wel eens vergelijkbare problemen gehad met een tweedehandse Thermosmart, bleek de vorige eigenaar vanwege problemen contact met Thermosmart opgenomen te hebben, die van afstand via het internet wat parameters hadden aangepast die voor de gebruiker onbereikbaar waren.

Nadat ze via internet de instellingen weer terug gezet hadden werkte het prima.

Kortom, zeker de moeite waard om even te bellen met thermosmart.
 

@klus

  • #45
Bij ons zijn inderdaad de parameters aangepast. Smart shift uit laten zetten. Dit zorgde inderdaad al voor veel problemen.
Ketel veel te vroeg aan.
De parameters zijn juist bijgesteld door Thermosmart om het doorschieten te beperken.
Maar nig steeds is het niet goed. Standaard instellingen leverde nog meer problemen op.
Het is juist ook erg jammer dat je als gebruiker juist geen toegang hebt tot deze instellingen.
Je koopt een thermostaat en weet niet dat je hier niet bij kunt. Volgens mij bij veel slimme thermostaten zo.
Thermosmart zelf zegt dat we de aanvoertemperatuur terug moeten zetten naar max 65 graden en pompsnelheid op 40 procent.
We hebben echter een 90/70 systeem. Oud huis. 65 graden haken we het niet mee. Zelf vind ik het geen moduleren. Ketel begint veel te warm op te stoken en koelt daarna in kamer ook weer snel af vanwege slechte isolatie. Thermosmart is heel erg gevoelig.
Zelfs een simpele aan/uit moduleert (ketel kan dat) eigenlijk nog beter. Deze begint dan op een veel lagere temperatuur.
Maar heeft als nadeel dat temperatuur moeilijk bereikt wordt. 6 keer schakelen per uur.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #46
eigenlijk denk ik dat een dergelijk geadvanceerd systeem niet tot zijn recht komt in een oud huis.
gewoon aan uit met een antipendel van een kwartier is meer dan voldoende.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #47
Om de ketel in te stellen op 90/70 lijkt mij, geen expert, totaal overbodig.
Waarom omdat de temperaturen tot op heden nog veel te laag zijn buiten.
Ik neem toch aan dat jouw ketel ook op de temperatuur van de retour wordt gestuurd.
In dat geval zou het toch onmogelijk moeten zijn dat de ketel doorschiet.
Heb je ervaring hoe de ketel met een door de fabriek aanbevolen of hun kamerthermstaat functioneerd.
 

@klus

  • #48
Ja dat is de aan/uit situatie zoals hierboven omschreven. Gewoon met een honeywel Round. Maar we hebben dan geen klokthermostaat meer en over de laatste graad verwarmen kan het wel meer dan een uur duren. Het blijft te lang te koud.
Stuurt inderdaad op de retouren. Maar ik houd b.v. op de aanvoer ook ongeveer 10 graden minder over dan wat ik ketel vertrekt zeg maar. Dus retour ook te koud lijkt me.
Maar het doorschieten gebeurt b.v. ook ket afzuigkap aan in de keuken. Zo gevoelig is een thermosmart. Stookt erg hoog op, in elk geval op thermostaat, ketelwater denk ik dan nog niet bereikt. Op ern gegeven moment komt de warmte vrij uit radiator en loopt verder op. Vervolgens zakt kamertemperatuur ook snel op thermosmart
maar ketelwater is dan nog op temperatuur.

Antipendel: als we via aan/uit aansturen gast de ketel ook niet branden tot gewenste temperatuur. Gaat uit en later weer aan. Voor mijn gevoel op ern te lage temperatuur. Volgens mij is die temperatuur niet in te stellen waar een gewone asn/uit op begint.

Maar antipendel van een kwartier. Blijft deze dan tussen de stappen ern kwartier uit?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #49
@klus schreef:
Stuurt inderdaad op de retouren. Maar ik houd b.v. op de aanvoer ook ongeveer 10 graden minder over dan wat ik ketel vertrekt zeg maar. Dus retour ook te koud lijkt me.
Zover ik weet is het bij een hoog rendement ketel de bedoeling dat de retour zoveel, even opzoeken, graden lager moet zijn de de aanvoer. Dit heb je nodig om de rookgassen te kunnen laten condenseren.
 

@klus

  • #50
Dat klopt. Bij een 90/70 zou feitelijk de retour zelfs nog te hoog zijn voor rendement.
 

@klus

  • #51
Zoals gezegd eerste meting gedaan. Aanvoertemperatuur op 60 graden ingesteld.
Op aanvoer bij radiatoren na 15 minuten 0ngeveer 52 graden. Retour is dan nog niet overal gelijk maar ongeveer 17 graden. Daar gaat het compleet fout lijkt me.
 

@klus

  • #52
2de ronde na 30 minuten. Aanvoer ongeveer 59/60 graden.
Retour dan ongeveer 32 graden.
Dat lijkt me ook zeer slecht.
Voorinstelling staat op grootste radiator bijna helemaal open. Dan is het verschil aanvoer / retour nog bijna 28 graden.
Kan met deze kranen moeilijk nog meer water erover laten gaan.
 

@klus

  • #53
Op onze intergasketel kun je door het knopje met de sleutel in te drukken zien welke temperatuur er opgebouwd us voor de aanvoer. Dit komt ongeveer na een uur overeen met de gemeten temperaturen bij de radiatoren.
Wat we niet begrijpen is dat wanneer we direct meten onde de ketel op de aanvoer. Plakband erop dat we dan maar iets meren van 23 graden. Meten we iets verderop in de standleiding ongeveer 30 cm van ketel dan hebben we een waarde van 37 maar nog steeds niet de 60 die opgebouwd is en ook bij de radiatoren gemeten wordt.
Zelfs een paar lagen schilderstijl geeft geen goede meting.

Voor de retour geldt zowat hetzelfde. Moeilijk gelijke retouren afregelen zo omdat je bij de ketel niet goed kunt meten.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #54
Je moet ook vermelden wat de temperatuur in de betreffende ruimte is. In ieder geval waar de thermostaat hangt deze zal de gevraagde temperatuur moeten hebben.
 

@klus

  • #55
Jawel behaalde temperatuur is er 21 graden in woonkamer maar eerder is me verteld de retouren gelijk af te regelen. Mij viel toen op dat de aanvoertemperatuur bij de ketel heel anders was dan wat er uit de ketel komt en wat bij radiatoren gemeten wordt. Ook de retour is anders bij de ketel. Zou daar ern gemiddelde moeten hebben van alle retouren bij mekaar
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #56
Hoe je het inregelen van de radiatoren moet doen is mijn niet bekend. Bij mezelf is het nog niet zo modern.
Als ik logisch nadenk moet de retour lager zijn dan de aanvoer. De radiator moet immers zijn warmte afgeven.
Is het verschil tussen aan-en afvoer groot kan je verder gaan zoeken in het verlies van warmte.
Neem aan dat dat deel hier op het forum uitgekouwd is.
 

@klus

  • #57
De oplossing is er nog niet. Blijkbaar iets vreemds aan de hand. De retour moet zeker lager zijn maar is bij ons veel te laag. De ene oplossing zorgt boor ander probleem.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #58
Lees eens de handleiding van je meter, ik vermoed dat je een probleem hebt met de meetspot van het apparaat waardoor je die afwijking krijgt.
Is dT te groot dan is je transport te klein.
Is je dat erg klein dan is je transport te hoog.
 

@klus

  • #59
Meetspot probleem....ik meet bij radiator op de buis dat doe ik bij de ketel ook. Zou goed moeten gaan toch?
Transport te klein wil zeggen of delta t kleiner maken naar 15 of pompsnelheid groter?
Pompsnelheid groter geeft veel veel geluid.

Verder nog even het volgende: als ik puur uit interesse in heimerer app kijk waar ik nu bij 90/70 kamertemperatuur 22 graden een vermogen heb van 2.1 kw voor een bepaalde radiator. Delta t dus 20.
In de praktijk haal ik deze niet.

Nu dacht ik dus 90/75 delta t van 15. Er gaat dan meer water doorheen. Je geeft normaal met een kleinere delta toch minder warmte af aan de ruimte?
Hoe kan het dat het vermogen, gezien in de app, dan juist omhoog gaat.
Je zou zeggen dat is gunstiger maar is dat ook zo?

Misschien geeft zo'n radiator wat ik uit voorbeeld neem standaard dus die 2.1 kw en denk ik niet dat je er meer vermogen uit haalt door delta t kleiner te maken?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #60
Als je je eens realiseerd dat een apparaat de temperatuur in huis tot op de halve graad nauwkeurig kan regelen. Bij mij toch.

Vragen die jij stelt kan je die niet distelleren uit de antwoorden die je zal vinden als je antwoorden leest over waterzijdig inregelen. Als ik even waterzijdig knip en plak deze rechts boven in het scherm en zet vink aan zoek alleen in titels kan ik me niet voorstellen dat jij bent bijgespijkert op dat onderwerp.
@klus schreef:
Misschien geeft zo'n radiator wat ik uit voorbeeld neem standaard dus die 2.1 kw en denk ik niet dat je er meer vermogen uit haalt door delta t kleiner te maken?
Zou wat wezen als dat waar zou zijn.
Misschien als de omstandigheden bij jouw thuis gunstiger zouden zijn als die van de opstelling in een laboratorium.
 