Temperatuur schiet enorm door.

@klus

  • #21
Spirocombi is geplaatst voor de microbellen en vuilafscheider. Het probleem van de bonkende geluiden was ervoor ook al.

Lijkt inderdaad dat de retour bij de ketel achterblijft. Dat zou betekenen dat delta T te groot is. Maar de Heimeier Eclipse kranen zijn volledig met de Tool ingesteld. De Delta T zou dan ongeveer 20 moeten zijn.
Dit is ongeveer de delta T van 20 als de ingestelde kamertemperatuur bereikt is.

Waarom opentherm tot nog beter werkt dan aan/uit is ook nog een raadsel.
Bij aan/uit wordt de temperatuur maar heel langzaam bereikt met een Honeywell Round.

Maar als je een paar radiatoren open hebt is de bypass dan wel nodig?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #22
Waarom blijf je steeds doorvragen als er al verschillende keren is aangegeven wat je zou kunnen doen?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #23
zet de kranen is wat verder los een delta t van 20 is niet heilig dit mag ook 10 zijn de ketel regelt de rest, ik denk dat alles nu teveel geknepen staat
 
  • Like
Waarderingen: @klus

The headhunter

Specialist Elektra
  • #24
Regel die kranen in op gelijke dT op alle radiatoren.
Dan pakt de ketel het moduleren juist op, en als je dan opentherm doet gaat het nog mooier.
 
  • Like
Waarderingen: @klus

@klus

  • #25
@Ronny
Ik stel op de eerste plaats vragen om ervan te leren en het lijkt me een klusforum. Bovendien probeer ik verschillende instellingen. Hoor graag meer meningen.

Je ziet ook dat er juist verschillende meningen zijn over het afregelen en dat is juist mooi. Eerder is me aangegeven juist de instelling van de Eclipse te volgen en nu het mooie, juist toch beter een kleinere delta t te nemen. Begrijpelijk dacht ik langer maar het werd me afgeraden.

Daarom kom je hier ook denk ik. Meer mensen, meer meningen. En er zijn meer wegen die tot een oplossing leiden.

Moeilijke is alleen dat ik bij kleinere delta T juist moet kiezen voor zoveel liters doorvoer wat de kranen niet aankunnen. B.v. 170 liter zou stand 17 zijn. Onze Eclipse gaat maar tot stand 15.

Wanneer kun je het beste meten als je delta T wilt meten. Stel in eerste instantie eerst een verschil in op de app van 10 graden in plaats van 20 als dat kan wat instelling betreft. Daarna wil ik gaan meten op het juiste moment.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #26
Laat nu eens die waarde van 20 of 10 of 5 graden dT varen.

Zorg gewoon dat ze met gelijk zijn met zo min mogelijk weerstand.
Als je dat voor elkaar hebt kan je de dat beïnvloeden met de pomp alleen.
Dus als je ketel een modulerende pomp heeft doet hij dat zelf
 
  • Like
Waarderingen: @klus

@klus

  • #27
@ The headhunter. Gewoon afstellen met meten bedoel je dan en ook even de app niet gebruiken om in te stellen?
Alle radiatoren gelijk en bij de ketel ook gelijk tussen aanvoer en retour ga ik proberen.
Wat is het beste meetmoment?
Als de kamertemperatuur bereikt is of eerder ook al?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #28
Je moet meten als de aanvoer stabiel is..
En idd laat die app los.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #29
alleen sturen op gelike retourtemperaturen, grootste radiator helemaal los (vaak woonkamer) en de rest hierop gelijk stellen
 

@klus

  • #30
@Marcn.88 radiator helemaal los zeg je voor woonkamer. Dit is toch ook afhankelijk van afstand tot ketel?

Hoe het beste te werk dan?

Eerst alles open zetten zoals u zegt b.v. de woonkamer. Daar meten en de rest erop aanpassen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #31
Alles open.
Dan meten, alle retouren opschrijven.
De heetste retouren iets knijpen en weer een ronde meten, hete retouren knijpen weer een ronde.

Meestal komt het er op neer dat de grootste radiator helemaal open blijft en de rest word geknepen.
 
  • Like
Waarderingen: @klus

@klus

  • #32
Ok. Ik had me eerder laten vertellen dat diegene die veraf staat ook helemaal open zou moeten maar inderdaad kan net zo goed een heel kleine radiator zijn.
Retouren beste op radiator zelf meten onderaan of op leiding waar deze de radiator uitkomt?
Ook bij de ketel gelijk meten of komt dit vanzelf goed?
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #33
Ketel retour is het gemiddelde van alle retouren dus die kan je als referentie gebruiken. Wijkt deze veel af dan heb je ergens een radiator niet juist staan.
Meten gaat het makkelijkste vlak op de.leiding na het voetventiel.
 

@klus

  • #34
Even nog een vraag over een bypass bij thermostaatkranen.
In de woonkamer hebben we gewone kranen dat hoort natuurlijk ook zo. Daar heb je toch altijd doorstroming en is een bypass dan wel nodig?
Als andere thermostaatkranen dichtgaan dan staan er altijd nog 3 open van de woonkamer
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #35
Als jij kan garanderen dat er altijd vdonde stroming blijft is een bypass niet nodig, maar het blijft verstandig.
 

@klus

  • #36
Ok. Overshoot ligt hier meer aan onze thermosmart thermostaat blijkt. Deze warmt op tot 1.7 boven het ingestelde. Zakt daarna 0.6 onder ingestelde.
Een aan/uit thermostaat schiet niet door.
Moduleert op ketel zelf. Duurt alleen erg lang voordat ingestelde temperatuur bereikt wordt.
Gaat ook nooit op hoge temperatuur branden?
Zou deze feitelijk aan een stuk moete ln branden tot temperatuur bereikt is. Of doet de ketel dan in stappen.... de 6 keer per uur zoals ingesteld in thermostaat?
 

@klus

  • #37
Retouren gelijk ingesteld maar krijg nog steeds overshoot. Vandaag 1.7 graden en daarna zakt temperatuur tot 0.7 onder het ingestelde en even later wordt dit patroon herhaald. Het voelt oncomfortabel.
Pompsnelheid staat op 50. Hier ook mee gevarieerd hoger, lager.
Aanvoertemperatuur verlaagd maar weet ook niet of dat goed is op een 90/70 systeem.
Maar zelfs dat geeft niet minder overshoot.
Wel duurt het langer voordat de temperatuur op ingestelde komt sls deze 0.7 wegzakt.
Hogere pompsnelheid geeft enorm veel geluid.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #38
Dan moet je kijken wat de thermostaat doet.
Waarom blijft er warmte komen?
Is het een thermostaat met een zelflerende functie, dan moet je deze eerst laten leren hoe de ruimte op de ingeregelde installatie reageert
Is het een dom ding kijk dan of de afwijking constant is, dus ook dezelfde overschoot bij 18 en 21 graden.
 

@klus

  • #39
Ketel springt ook vaker opnieuw aan terwijl temperatuur al ruim 1 graad te hoog is. Draait dan gewoon op cv.
Wel zelflerend maar ik denk dat het geen goede thermostaat is. Na 5 dagen was het voorheen na verandering altijd nog hetzelfde.

Vandaag liep de temperatuur zelfs omhoog toen de thermostaat een tocht kreeg vanuit de gang. Normaal zou je verwachten dat temperatuur zakt. Zelfs al we de afzuiging in keuken aanhebben stijgt de temperatuur op de thermostaat.
Te gevoelig is deze thermostaat denk ik.

Maar is er geen slimme thermostaat die modulerend beter regelt dan deze?

Tips altijd welkom.
 

Bernhard

  • #40
Hoe heb je de radiatoren ingesteld op gelijke retourtemperatuur?
Handleiding inregelen radiatorventielen:
- tijdelijk keteltemperatuur in stellen op 60grd, kamerthermostaat op 30 grd, thermostatische radiatorknoppen verwijderen, pomp op een hoger toerental
- na ca 15 minuten alle retourtemp meten
- op de radiatoren met een te hoge retourtemp de radiatorventielen inwendig inregelen/knijpen
- dit net zolang herhalen tot de afwijking nihil is, komt meestal uit op 50-54grd
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu