Wij zijn sinds kort in een nieuwbouw appartement komen te wonen waar uitsluitend gebruik gemaakt wordt van vloerverwarming. Het systeem werkt erg goed, behalve dat we maar geen controle kunnen krijgen over de vloerverwarming in de badkamer. De ingestelde max temperatuur bedraagt 20 graden en de vloervoeler is momenteel uitgeschakeld.
De vloerverwarming bestaat uit 12 groepen en 5 thermostaten. Iedere thermostaat bedient 1, 2 of 3 groepen. De badkamer wordt door 1 groep gereguleerd.
Wanneer de thermostaat constateert dat de temperatuur lager is dan de ingesteelde waarde, ontstaat er een warmtevraag en wordt er een signaal gestuurd naar de thermische aandrijving van de desbetreffende groep. De thermische aandrijving "opent" als het ware een ventiel bij de verdeler, waardoor warm water door de leidingen richting de badkamer stroomt, totdat de thermostaat aangeeft dat de te behalen temperatuur is bereikt.
Het volgende heb reeds onderzocht:
- De thermostaat: De thermostaat genereert geen warmtevraag. Ook heb ik de thermostaat expirimenteel afgekoppeld om te kijken of de vloerverwarming dan door blijft stromen, dit bleek helaas het geval te zijn, probleem ligt dus niet bij de thermostaat.
- De thermische aandrijving: De thermische aandrijving drukt als het ware fysiek het ventiel in van de badkamergroep, waardoor in geval van warmtevraag het warme water door de leidingen gaat stromen. Wanneer de thermische aandrijving verwijderd wordt, wordt het ventiel met rust gelaten, en zou er dus geen water door de leiding gepompt moeten worden. Helaas... ook bij het verwijderen van de thermische aandrijving blijft het water stromen in de badkamergroep. Het ligt dus niet aan de thermische aandrijving of de wijze waarop deze gemonteerd is.
- Het ventiel: Het ventiel dat moet voorkomen dat water gaat stromen lijkt lek te zijn of niet goed afgesteld (voor zover dit af te stellen is). Op de foto staat een afbeelding van dit ventiel. Mijn vraag is of iemand mij kan vertellen of en zo ja hoe ik hier iets in kan verstellen zodat het ventiel weer naar behoren werkt.
Dank !
Zie foto voor voorbeeld:
De vloerverwarming bestaat uit 12 groepen en 5 thermostaten. Iedere thermostaat bedient 1, 2 of 3 groepen. De badkamer wordt door 1 groep gereguleerd.
Wanneer de thermostaat constateert dat de temperatuur lager is dan de ingesteelde waarde, ontstaat er een warmtevraag en wordt er een signaal gestuurd naar de thermische aandrijving van de desbetreffende groep. De thermische aandrijving "opent" als het ware een ventiel bij de verdeler, waardoor warm water door de leidingen richting de badkamer stroomt, totdat de thermostaat aangeeft dat de te behalen temperatuur is bereikt.
Het volgende heb reeds onderzocht:
- De thermostaat: De thermostaat genereert geen warmtevraag. Ook heb ik de thermostaat expirimenteel afgekoppeld om te kijken of de vloerverwarming dan door blijft stromen, dit bleek helaas het geval te zijn, probleem ligt dus niet bij de thermostaat.
- De thermische aandrijving: De thermische aandrijving drukt als het ware fysiek het ventiel in van de badkamergroep, waardoor in geval van warmtevraag het warme water door de leidingen gaat stromen. Wanneer de thermische aandrijving verwijderd wordt, wordt het ventiel met rust gelaten, en zou er dus geen water door de leiding gepompt moeten worden. Helaas... ook bij het verwijderen van de thermische aandrijving blijft het water stromen in de badkamergroep. Het ligt dus niet aan de thermische aandrijving of de wijze waarop deze gemonteerd is.
- Het ventiel: Het ventiel dat moet voorkomen dat water gaat stromen lijkt lek te zijn of niet goed afgesteld (voor zover dit af te stellen is). Op de foto staat een afbeelding van dit ventiel. Mijn vraag is of iemand mij kan vertellen of en zo ja hoe ik hier iets in kan verstellen zodat het ventiel weer naar behoren werkt.
Dank !
Zie foto voor voorbeeld: