Tapwaterledje blijft branden na gebruikvan watertappen

Eddo

  • #1
hoi,

Ik heb een probleem met mijn Nefitsmarline(HRC 24/cw uitgebreid 2003).

Als tapwater is gebruikt blijft tapwaterledjebranden.Dus als dan de centrale verwarming vraagt gebeurd er niks,want de driewegklep gaat niet om.

Als je daarna de tapinstelling op 0 zet,gaat de driewegklep wel
om en de centrale verwarming begint wel.

Als je daarna de tapwaterinstelling weer terug zet gaat het tapwaterledje weer branden(dus geen verwarming).

Ook de storing oy=Aanvoertemperatuur hoger dan de ingestelde waarde. De ketel is nu twee jaar in productie en in het begin kwam deze storing heel af en toe, maar nu elke tapwaterbeurt.

Tenslotte nog; geen lekkage of druppende kraan.

Alvast bedankt voor reactie.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Om zekerheid te krijgen omtrent die lekkage Ja/nee,is het voor de controlle beter om de watertoevoer aftesluiten,onder de ketel op de inlaatcombinatie het stop kraantje hiervan dichtzetten.

Tapwater dan wel aanzetten.

Kijken wat er dan gebeurd !!
 

Eddo

  • #3
Er gebeurt niks. het tapwaterledje blijft branden.De storing oy=Anvoer
temperatuur hoger dan ingesteld.Ik heb het idee dat het tapwater
hoger wordt opgewarmd dan de ingestelde waarde,waardoor de storing oy verschijnt en daardoor het tapwaterledje blijft branden.Wat regelt
de omschakeling van de driewegklep van tap naar cv.Druk,temp.?
Is de warmwatersensor kapot(Leest wel de temperatuur)Is het zo dat
de communicatie tussen tapwatersensor en driewegklep niet goed is?
Het tapwaterledje gaat wel uit als je de tapinstelling op de stand o draait.
 

MarcoDezicht

  • #4
als de storing o-y optreed wat voor een getal zit er dan achter het service knopje?

Kijk eens goed of er echt niets druppelt of door laat; zet eens de inlaat combie dicht en kijk dan wat er gebeurd.

Als je dit al gedaan heb dan kunnen er een paar dingen zijn.. kijk eens of niet alle radiator kranen dicht staan .

Want in het kort om schreven is het als volgt:

0 y 276 Het aanvoergedeelte van de bi sensor heeft een actuele cv aanvoertemp gemeten, die hoger is dan 95 graden.

0 y 277 Het safety gedeelte van de heeft een te hoge temp gemeten.

0y 285 de retour sensor heeft een te hoge temp gemeten van 95 graden.


Waar staat de cv temp op in geregeld?
zet deze op 80 graden .
kijk even of er voldoende radiatoren open staan .

Ik hoop dat je hier wat mee kan .

Veel succes.
 

Eddo

  • #5
Bij de oy-storing zit achter de seviceknop verder helemaal geen gegevens bij de smartline.

De storing heeft volgens mij niks met het cv-gedeelte,maar in het tapwatergedeelte.Want douchen gaat best,maar als je geen tapwater meer gebruikt moet het tapwaterledje (na eventueel eerst opwarmen tapwater)uitgaan en de driewegklep weer op cv-stand gaan staan,maar dit(het hot item) gebeurd niet.

Alleen als je de tapwatertemperatuur op de nulstand laat staan.Zodra je de tapwatertemperatuur weer op 60 graden zet gaat de driewegklep direct weer om naar de tapwaterstand en even later komt de storing OY(=

Aanvoer temperatuur tapwater hoger dan ingesteld. Kortom als je nou tapwater wilt gebruiken moet ik eerst naar de ketel om tapwatertemperatuur van de 0-stand naar 60 graden zetten en na gebruik weer op de 0-stand zetten anders gaat de diewegklep niet om engaat de cvnooit aan(verwarming)

Als er niks aan de ketel zelf niks mankeert zou het mischien toch lekkage zijn. Dit zou in mijn geval alleen een losse soldeerpunt kunnen zijn in de muurplaat van de douchekraan.
Zou dit kunnen?

Alvast bedankt voor reactie.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #6
Ja, kijk naar mijn eerste antwoord.

Zet die inlaatcombinatie vannacht is dicht.

En de watertemp gewoon op 60...

Dan een poosje aanzien wat er gebeurd.
 

Eddo

  • #7
Doe ik, maar wat zal er vogens u gebeuren?

Tap gedeelte loopt leeg?

Of een bepaalde storing?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #8
Nee, druk er dus af zetten !

Daarna zou (als er lekkage was?) het ledje van warmwatervraag uit moeten gaan.

Dus probeer dit nu even...We horen het morgen .
 

Eddo

  • #9
Nog een vraag Moet er in de koudwaterleiding voor de blauwe regelkraan
geen inlaat combinatie zitten ?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #10
Ja.dat moet ja.
 

MarcoDezicht

  • #11
bundy toestel staat dus niet op storing.
Waarschijnlijk gewoon ergens een kraan die iets door laat.
of geen inlaatcombie waardoor hij sensor tap blijft registreren.

ps de informatie die ik je gaf kwam rechtstreeks uit de storingssleutel van de nefit smartline.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #12
Die inlaatcombinatie moet te zien zijn onder het toestel, mag nl niet verder weg zitten dan 1 meter. En is verplicht

Ook jij bedankt Marco.

Deze oplossing geeft morgen wellicht resultaat !! We horen het.
 

Sil

  • #13
Maak hier gerust maar een sticky van

Druppelende warm water kraan storingsoorzaak no 1 geen CV.
 

Eddo

  • #14
Er zat geen inlaatcombinatie in de kw leiding. Vanmorgen geregeld, is klaar.

Storing oy komt en tapwaterledje gaat na ongeveer 10 minuten uit.

De taptemperatuur zakt langzaam.

De ketel bromt(verwarmt???) zachtjes en de ww-leiding wordt steeds verder vanaf de ketel warmer
Toen het ledje uit ging werd de ketel ook helemaal stil en ww leiding werd langzaam weer koud.
 

MarcoDezicht

  • #15
let op 0 is ook ketel in rust .
Zolang je de ketel niet kan resete is er geen storing een als er achter het servic knopje geen 3 cijferige code zit is er ook geen storing.
Maar nu met een inlaatcombie wordt het al wat iets simpeller om eens te kijken of er geen kraanlekt .
Je hoeft namelijk geen druppel aan de kraan tezien een hij toch kan hij door laten naar de koud waterleiding .
Dit komt voor bij eenhendel mengkraan .
Verklaring hier voor is als volgt door dat het warmwater een hogerre druk heeft wordt het water de koudwater kant in geperst .
let wel dit kan alleen als hij in de mengstand wordt dicht gezet.
veel succes.


maar het kan ook nu al opgelost zijn door dat er een inlaatcombie is geplaats.

groeten marco
 

Eddo

  • #16
bedankt voor je reactie, toen (na het plaatsen van inlaatcombi).de toevoer dichtdraaide bleef eerst het tapledje branden(ongeveer 10 minuten).tydens die 10 minuten bromde de ketel(verwarmen tapwater??)
(storing oy),Toen na 10 minuten ledje uitging(nog steeds toevoer dicht) werd de ketel stil ,tot later cv warmte vroeg.(=normaal.

LATER ALEES WEER NORMAAL GEZET EN PROBLEEM HETZELFDE,


PS niet in bezit van eenhendel kraan.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #17
Eddo, alles wijst er toch op dat je warmwater verliest. Dit moet je toch opzoeken waar dit gebeurd.

Omdat je na het dicht zetten van de inlaatcomb. toch stilte in de ketel krijgt.
 

Eddo

  • #18
Bundy en Marco , heel hartelijk bedankt voor de tips, jullie hadden gelijk.
Sorry dat het zolang duurde ,maar ik moest de Tegel vloer van de douche open breken om de lekkage te vinden .(het was een T-soldeer-
koppeling)

VR.GR. Eddo
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #19
Namens Marco en Bundy Bedankt voor de melding.!
 