Tapwater wordt soms heel langzaam warm

Pringles

  • #1
Beste klussers,

We hebben hier soms het probleem dat 'de warme kraan' heel langzaam warm wordt. Het duurt dan 5 minuten voordat het een beetje op temperatuur is. Het gebeurt echt heel soms, misschien wel 1 op de 200 keer. Ik heb het vermoeden dat het komt door de kou, maar zeker weten doe ik dat niet.

Iemand een idee?

CV: Atag Enigma E-SHR 28/35ti
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Denk eerder dat jou 3 wegklep soms vast blijft hangen.
Gebruik zoek functie hier op het forum eens.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #3
Wederom een slecht werkende drieweg klep.

Calenta :cool:
 

Pringles

  • #4
Ik snap het... in dat geval wacht ik wel tot het erger wordt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Niet te lang wachten, want dan zou het je zomaar ook eens een nieuwe motor kunnen gaan kosten.
Die kost al gauw €130,00
 

Pringles

  • #6
Een tijd geleden alweer, maar ik denk dat het toch tijd wordt om te vervangen.. Bij vraag naar heet water worden de radiatoren warm en zie ik het palletje van de driewegklep heeeeeeeel langzaam verplaatsen.

Ik wil de driegwegklep zelf vervangen. Heb ik nog nooit gedaan, maar ik ga het toch doen. Maar wat is nou eigenlijk kapot en wat moet ik kopen? Alleen de motor? Een cardridge? Of een complete set?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Als de motor geen ratelend geluid maakt alleen de cartridge.

Anders ook een motor.

Water aflaten uit de cv.
Speciale sleuteltje dat je er bij geleverd krijgt op de cartridge zetten.
Los draaien.
Voorzichtig, er kan altijd nog wat water komen.
Cartridge er uit halen.
Vergelijken met de nieuwe, of je niet of een stukje vast hebt zitten in de klep.
Nieuwe er in.
Water bijvullen en opstarten, nadat je de motor ook hebt geplaatst.
 

Pringles

  • #8
Hmm, ik weet het nu zeker. Als ik warm water tap en de motor eraf haal en dan aan de cardridge trek, dan komt ie met een klap terug. Hij blijft dus vast zitten. Ik ga een nieuwe kopen.

Bedankt voor de info!
 

Kacheltje

  • #9
Zet de warme kraan eens wat minder open (minder hard laten lopen) en kijk of het dan sneller warm wordt.
Bij een te groot tapdebiet blijft de ketel lang laag branden en komt slecht op gang.
Voordat je een 3 klepmotor aanschaft en het blijkt het niet te zijn.
 

Kacheltje

  • #10
Een andere simpele tip is om je tapdebiet eens te meten, je ketel zou 9 liter/min. moeten kunnen leveren. Als het hoger is krijg je dergelijke problemen.
 

Pringles

  • #11
Ik heb de cardridge vervangen en het ziet er allemaal goed uit (behalve dan de oude cardridge die er helemaal niet goed uitziet).
 

Kacheltje

  • #12
Mooi dat je het hebt kunnen oplossen.
 
Status