Hallo,
Wij hebben een probleem met onze Remeha Avanta. Het tapwater wordt zo'n 42 graden in plaats van de ingestelde 65 graden. De CV-werking is prima. De ketel geeft geen enkele storingsmelding. Met zoeken op het forum kom ik er niet echt uit.
Het gaat om:
- Remeha Avanta 28c;
- Serienr 0715... ;
- Waarschijnlijk uit 2004 (volgens vorige bewoner);
- Remeha Celcia 20 thermostaat.
Wat is er gebeurd? Ik heb de oude radiator in de badkamer vervangen door een nieuwe. Een mooi die-saain-geval maar sindsdien is het tapwater niet meer warm. Ik heb leidingen doorgezaagd in verband met nieuwe knelfittingen. Ik meen dat ik een en ander goed schoon gehouden heb. Afgevuld tegen de 3 bar en ontlucht. Druk is nu +-2,5 bar en zakt niet in.
Maar al direct bleek het tapwater niet meer echt warm te worden. Het is net warm genoeg om te douchen terwijl je voorheen je handen brandde aan ongemengd heet tapwater. Op een kookthermometer, die in een glas hangt waar voortdurend tapwater in stroomt, wordt 41 - 42 graden aangegeven. Een andere thermometer gaf hetzelfde aan.
Gebruiker-instelling P2, de tapwater-temperatuur, heb ik ingesteld op 65 graden. Als die op op 40 (het minimum) wordt ingesteld, wordt het water 28 graden.
Bij het tappen van tapwater geven de waardes:
- t1 geeft 65 graden;
- t2 geeft 55 graden;
- Fl geeft 7,9.
Bij het draaien van de CV voor 10 minuten op maximaal (thermostaat op 30 graden) zijn de waarden:
- t1 geeft 75 graden;
- t2 geeft 62 graden.
Ik heb de temperatuursensors gemeten met een multimeter. Ze geven beide 14,6 kOhm aan bij 20 graden. Ik weet natuurlijk niet wat de waardes zouden moeten zijn, maar ik las dat het NTC-weerstanden zijn en daarom vind ik deze waarden niet gek. Bovendien zijn de waarden hetzelfde.
Ik heb het debiet willen regelen, daar werd het water niet heter van. Er zit een VSH inlaatcombinatie op de toevoerleiding. Volgens de specificaties daarvan moet ik met de kraan op de inlaatcombinatie de toevoerleiding dicht kunnen zetten. Maar als ik de kraan zover mogelijk dichtdraai, blijft er uit de warmwaterkraan water stromen en nog een flinke stroom water ook. Ik had verwacht dat ik het warmwater hiermee zou kunnen afsluiten? De stroom wordt wel minder maar niet nul. Het tapwater werd flink kouder, 30 graden. Koud kraanwater is overigens zo'n 17-18 graden. De CV-drukmeter blijft gewoon op druk.
De CV-leiding wordt warm, direct onder de ketel, als er tapwater wordt gebruikt. 50 cm van de ketel blijft de leiding gewoon koud.
Graag hints of zelfs advies. Ik wil het graag zelf oplossen want ik heb 't waarschijnlijk ook zelf veroorzaakt.
Dank voor het tot hier lezen!
Groeten!
Wij hebben een probleem met onze Remeha Avanta. Het tapwater wordt zo'n 42 graden in plaats van de ingestelde 65 graden. De CV-werking is prima. De ketel geeft geen enkele storingsmelding. Met zoeken op het forum kom ik er niet echt uit.
Het gaat om:
- Remeha Avanta 28c;
- Serienr 0715... ;
- Waarschijnlijk uit 2004 (volgens vorige bewoner);
- Remeha Celcia 20 thermostaat.
Wat is er gebeurd? Ik heb de oude radiator in de badkamer vervangen door een nieuwe. Een mooi die-saain-geval maar sindsdien is het tapwater niet meer warm. Ik heb leidingen doorgezaagd in verband met nieuwe knelfittingen. Ik meen dat ik een en ander goed schoon gehouden heb. Afgevuld tegen de 3 bar en ontlucht. Druk is nu +-2,5 bar en zakt niet in.
Maar al direct bleek het tapwater niet meer echt warm te worden. Het is net warm genoeg om te douchen terwijl je voorheen je handen brandde aan ongemengd heet tapwater. Op een kookthermometer, die in een glas hangt waar voortdurend tapwater in stroomt, wordt 41 - 42 graden aangegeven. Een andere thermometer gaf hetzelfde aan.
Gebruiker-instelling P2, de tapwater-temperatuur, heb ik ingesteld op 65 graden. Als die op op 40 (het minimum) wordt ingesteld, wordt het water 28 graden.
Bij het tappen van tapwater geven de waardes:
- t1 geeft 65 graden;
- t2 geeft 55 graden;
- Fl geeft 7,9.
Bij het draaien van de CV voor 10 minuten op maximaal (thermostaat op 30 graden) zijn de waarden:
- t1 geeft 75 graden;
- t2 geeft 62 graden.
Ik heb de temperatuursensors gemeten met een multimeter. Ze geven beide 14,6 kOhm aan bij 20 graden. Ik weet natuurlijk niet wat de waardes zouden moeten zijn, maar ik las dat het NTC-weerstanden zijn en daarom vind ik deze waarden niet gek. Bovendien zijn de waarden hetzelfde.
Ik heb het debiet willen regelen, daar werd het water niet heter van. Er zit een VSH inlaatcombinatie op de toevoerleiding. Volgens de specificaties daarvan moet ik met de kraan op de inlaatcombinatie de toevoerleiding dicht kunnen zetten. Maar als ik de kraan zover mogelijk dichtdraai, blijft er uit de warmwaterkraan water stromen en nog een flinke stroom water ook. Ik had verwacht dat ik het warmwater hiermee zou kunnen afsluiten? De stroom wordt wel minder maar niet nul. Het tapwater werd flink kouder, 30 graden. Koud kraanwater is overigens zo'n 17-18 graden. De CV-drukmeter blijft gewoon op druk.
De CV-leiding wordt warm, direct onder de ketel, als er tapwater wordt gebruikt. 50 cm van de ketel blijft de leiding gewoon koud.
Graag hints of zelfs advies. Ik wil het graag zelf oplossen want ik heb 't waarschijnlijk ook zelf veroorzaakt.
Dank voor het tot hier lezen!
Groeten!