Svp hulp bij diagnose Remeha Avanta 28c lauw tapwater

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #21
En als je alleen die wastafelkraan open hebt, krijg je daar ook lauw water uit?
 

KlusJan

  • #22
Zeker. Er zijn 4 warmwatertaps in huis. Keuken, douche (thermostaat), bad, wastafel. Alle 4 geven ongeveer dezelfde temperatuur (+-40 graden) tapwater.

(Wij zijn daar zo zeker van omdat alle 4 regelmatig gebruikt worden en bij alle 4 je heel duidelijk je handen kon branden. Dat kan nu beslist niet meer, al zet je de warmwaterkraan vol open voor langere tijd.)

Mijn plan is de wastafelkraan af te koppelen. Hoe onwaarschijnlijk ook, dat is, naast de radiator, de enige verandering in het systeem.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #23
Waar heb je thermostaat kranen?

Ik weet dat je het al gezegd hebt.
Maar toch
Koppel de thermostaat kraan af en probeer opnieuw
 

KlusJan

  • #24
Geeft niks. Ik heb 1 thermostaatkraan in de douche. De rest zijn gewone mengkranen. Die thermostaatkraan is eraf geweest (helemaal; de leidingen waren afgedopt) - nog steeds lauw tapwater op de overige 3 kranen.

Verder geen Quooker of ander bijzonder spul. Allemaal gebruikelijke, handbediende mengkranen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #25
En hoeveel liter water komt er uit de warme kraan per minuut?
 

KlusJan

  • #26
10 liter in 56 seconden. Da's 10,7 liter per minuut. Net gecheckt.

Nu meet ik niet regelmatig het debiet van mijn kranen, eigenlijk was dit de eerste keer, maar ik ben vrij zeker dat het vullen van emmer net zo lang duurt als anders.

Stel dat dit teveel is, dan zou het water toch goed warm moeten als ik de kraan half open doe, dus op 5 liter per minuut? Dat hebben we meteen geprobeerd, dan wordt het water nog minder warm.

Groet + dank!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #27
Hij mag maximaal 7,5 liter leveren per minuut.
En het lijkt er dan op dat je de warmte niet kwijt raakt.

De temperatuur van de warm water buis onder de cv ketel is die wel warm?
 

KlusJan

  • #28
Ik heb met de kraan op de inlaatcombinatie het aantal liters per minuut teruggebracht. Dan wordt het water kouder. In plaats van 40 graden 30 graden ongeveer.

Als ik de mengkraan maar half open draai, dus veel minder dan 7,5 liter per minuut, dan moet het toch wel warm worden? Ook dan wordt het water kouder.

Buis onder de cv ketel lijkt stuk warmer dan water uit de kraan. Tegen de 60 graden.

Overigens is in het tapwatercircuit de enige verandering het vervangen van een oude mengkraan door een nieuwe mengkraan, op de wastafel. Voor die tijd werkte de installatie prima.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #29
Dan heb je toch echt ergens bijmenging. Zoeken maar!
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #30
Je idee om eerst de wastafelkraan aftedoppen lijkt me de goede. Is gewoon een kwestie van proberen wat de boosdoener is.
 

KlusJan

  • #31
De ketel staat op 60 graden (P2.) De wastafelkraan is afgekoppeld en de leidingen afgedopt.

Tapwater: 60 graden. Gevonden dus!

Toch de (gloednieuwe) normale wastafelkraan, kortom. Zeggen jullie het maar. (Ik ga wel even terug naar de Hornbach met die kraan.)
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #32
Of je plaatst er keerklepjes tussen!
 

KlusJan

  • #33
Keerkleppen klinkt als een goed idee. Maar moet die kraan niet gewoon goed zijn? Of is goedkoop duurkoop (70 euro) en móeten er keerkleppen bij?

De doos zegt daar niks over. Tweegreeps mengkraan met 2 jaar garantie staat er wel op. Op naar de hornybach.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #34
Als het een tweegreeps kraan is moet je absoluut teruggaan.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #35
Dus gevonden :D Succes met oplossing!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #36
Terug gaan GARANTIE
 

KlusJan

  • #37
Hallo,

Vandaag teruggegaan voor een nieuwe kraan. Nu maar een van Grohe genomen. Net gemonteerd. Alles is nu in orde.

Dank allemaal voor het meedenken!!
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #38
Graag gedaan :D
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #39
Top! Samen weten we meer!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu