Stroomkabel naar veranda aanleggen

Beste forumleden,
Ik wil een mantelbuis aanleggen van huis naar veranda om veranda van stroom te voorzien.
Nu dacht ik eraan om een grondkabel te gebruiken omdat deze een gevlochten mantel extra heeft en omdat de draad in de kruipruimte komt te liggen dacht ik misschien beter beschermd tegen knagen mocht dat ooit gebeuren.

Mijn vraag : als ik een 3x2,5mm2 grondkabel met gevlochten mantel neem, moet ik de gevlochten mantel dan aansluiten als aarde of kan ik 1 van de 2,5mm2 gebruiken als aarde en dat de mantel dan alleen als extra bescherming dient ?

Andere vraag : gaat dat lukken 3x2,5mm2 grondkabel trekken door 26meter 75mm schutbuis ? Of kan ik de kabel beter van te voren door de buis doen ?

Ik hoop dat mijn vragen zo duidelijk zijn.
 
De grondkabel neem je normaal gesproken 2 aderig waarbij de buitenmantel de aarde is. Er zit een aparte aardlitze in de buitenmantel verwerkt, die sluit je aan, de rest knip je af. Een grondkabel heeft niet direct een buis nodig, mag zo in de grond.
 
in een grondkabel zit een staalomvlochten mantel, onder deze staal omvlochten mantel zit een losse aardlitze, deze aansluiten als de aarde
 
Maar kan het niet waaraan ik dacht ?
De 3x2,5mm2 aansluiten met 1x fase 1x nul en 1x aarde en de gevlochten mantel met de losse lidze daar onder zo te laten en dat die alleen als bescherming dienen ?
 
Als je een grondkabel neemt met 3 aders dan kun je de 3e ader b.v. gebruiken om de verlichting mee te schakelen.
De bruine en blauwe en de litze zijn dan voor stopcontacten en de 3e ader en is dan voor de lampen.
Het is altijd handig om een 3 aderige te kopen, maar de prijs is hoger.
 
Oké bedankt voor de reacties. Het wordt al wat duidelijker. Ik ga de lidze dan als aarde gebruiken.

Dat gaat wel lukken toch ? 2x2,5mm2 grondkabel trekken door 26meter 75mm mantelbuis ? Of kan ik de kabel beter van te voren door de buis doen ?
 
Klopt mijn gedachte dat een grondkabel in de kruipruimte beter bestand is tegen knagen of zouden jullie een normale ymvk kabel gebruiken ?
 
Kabel kan er prima doorheen als er niet te veel bochten in zitten, zit ook meestal wel een trekdraad in.
En ja hoor, staal knaagt niet zo lekker. Wat is je bezwaar om de litze als aarde te gebruiken? Waarom zou je dat niet willen?
 
als je de kabel door de buis trek met een reeds aanwezige trekdraad, vergeet dan noet om tezamen met de kabel meteen een nieuw trekdraad mee te trekken voor de volgende x
 