Wat een gezeik over spanningsverlies.
Je kan rustig 10% verlies hebben dat is geen enkel punt
Maar ik neem toch aan dat het niet de bedoeling is dat bij een kortsluiting de kabel affikt of erger dat een persoon onder spanning komt te staan omdat bij een. Fout je zekeringen niet aanspreken.
2.5qmm kan maximaal ca 127m overbruggen bij een b 16A.
Je wilt 150m dan word het minimaal een 4qmm. Bij b 16A.
Je kan ook gaan voor een 6a dan kan de kabel dunner en kom je wel weg met 2.5qmm.