Stroom nodig over lange afstand

The headhunter

Specialist Elektra
  • #21
Wat een gezeik over spanningsverlies.

Je kan rustig 10% verlies hebben dat is geen enkel punt

Maar ik neem toch aan dat het niet de bedoeling is dat bij een kortsluiting de kabel affikt of erger dat een persoon onder spanning komt te staan omdat bij een. Fout je zekeringen niet aanspreken.
2.5qmm kan maximaal ca 127m overbruggen bij een b 16A.
Je wilt 150m dan word het minimaal een 4qmm. Bij b 16A.
Je kan ook gaan voor een 6a dan kan de kabel dunner en kom je wel weg met 2.5qmm.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #22
Misschien moet TS eens gaan vermelden waar hij de stroom vandaannwik gaan halen, wat voor een kabels hij voor handen heeft en of hij bereid is iets te gaan huren. Zonder die info blijft het gissen wat de beste oplossing is...
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #23
Let dan ook op, dat het punt waar de kabel ingaat misschien al 25 meter of meer van de groepenkast af ligt.
Ook maar even de tabellen in gedoken:
6A: ongeveer 200 meter bij 1,5mm2.
Dus een groepenkastje ergens regelen, die ertussen zetten en je zit goed. Met 6A ben je nog selectief ook.
 

DSR9500

  • #24
Valt mi allemaal wel mee. Op de camping doe je toch ook niet anders en werkt het prima.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #25
Jij legt op de camping 150 meter kabel naar jouw tentje toe?:shock:
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #26
Nee, maar 50 meter hebben we af en toe wel nodig...
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #27
Dat scheelt nogal een slok op een borrel. 50m zijn ook normale lengtes die op een kabelhaspel zitten en bijv. op iedere bouw rondslingeren.
 

Lampje45

  • #28
Daar heb je een koelkast met een verwarmingselement van 70 watt
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #29
De risico's zitten niet in het verlies op de kabel bij gebruik.
Zoals Headhunter al aangeeft: als de kabellengte en daarmee de weerstand maar groot genoeg zijn, blijft bij kortsluiting aan het eind van die kabel de stroom te klein om de 16A zekeringen snel uit te laten schakelen. Dan fikt dus de kabel uit, in plaats van de zekering.
Energietechniek, en daarmee distributienetten, is een vak apart.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu