Ik heb nu al meerdere keren een storing aan een Vaillant VHR-C 22-24 gehad.

Dan weer een ventilator, dan weer een brander automaat, nu deze vervangen, geeft hij weer een storing F1 en druk ik de + - knoppen in, dan geeft hij storing F2.

Dit is weer een kwestie van kabelboom checken, ja is ook goed.
Moet ik de NTC voelers allemaal vervangen. :roll: ( nou ja, drie dan )

Ik wordt gek van dat klere ding.

Iemand ervaring met deze ketel en de storingen in kwestie :?:

Calenta. :cool:
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Obelix2

    Specialist Verwarming
    • #2
    En in de tussentijd heeft het toestel jaren gewerkt, zonder problemen?
    Hoe zit het met onderhoud,

    Afhankelijk van de uitvoering van de vhr.

    F1 onderbreking in kabel of sensor aanvoer.


    Andere versie.

    F1 Vlam storing, afstellen van het toestel op O2/CO2 en ontstekings pen vervangen.
    F2 temperatuur begrenzer heeft aangesproken, te weinig wat er in.
    Lucht in de leidingen.
    Te weinig radiatoren open.
    Of 1 van de sensors wijkt af.
     