Storing na een maand

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
heb even tekening gemaakt
Naamloos stroom.jpg

Vrijdag had ik opeens dat de aardlekbeveiliging in de meterkast er uitklapte.
Ook bij weer aan zette klapte ie later er weer uit.
Toen heb ik warmtepomp op andere groep gezet en daarna was ie wel goed.
Maar vind vreemd boven is ie 300 beveiligd en de kabel 3x2,5 30 en bij de meterkast ook 30 en daar klapt ie er uit.
Wat is er te doen heeft iemand advies?
 
Je weet wel zeker dat groep 6 is aangesloten achter die 30mA aardlekschakelaar in de hoofdverdeler? Dat is niet gebruikelijk bij toepassen van een PV-verdeler, zeker niet als in die verdeler 300mA aardlekautomaten zijn toegepast. Straks zit je hier op te focussen terwijl eigenlijk je vaatwasser defect is (dat het na uittrekken van de warmtepomp weer wilde inschakelen zou ook toeval kunnen zijn).
 
Maar vind vreemd boven is ie 300 beveiligd en de kabel 3x2,5 30 en bij de meterkast ook 30
Hoe bedoel je dat middelste? Is de 30mA aardlekschakelaar / aardlekautomaat (?) toegepast als soort van hoofdaardlekschakelaar in de PV-verdeler? Deze zou de groep met de contactdoos moeten beveiligen.
 
En daarbij, een PV verdeler is er voor zonnepanelen en omvormer en daarop hoort niet een warmtepomp.
De PV verdeler zal voor alle aardlekschakelaars in de meterkast aangesloten zijn.
 
Een PV-verdeler is er voor om één leiding te kunnen gebruiken voor zowel de zonnepanelen als een verbruiker. Vaak is die verbruiker een wasmachine, zodat men de bestaande wasmachinegroep op zolder voor de PV kan gebruiken. Maar die verbruiker kan natuurlijk ook een warmtepomp zijn.

Wel is het raar dat hier 3 automaten in zouden zitten. De tekening maakt mij ook niet duidelijk waar die voor zijn.
 
De installatie is van 2018 toen mocht nog dat er max 12 panelen en dat de wasmachine op het stopcontact kon.
En monteurs hadden in die vrije ruimte de warmte pomp de stekker er in gedrukt.
Nu heb ik een dubbele verleng doos van 3500w daar zit ketel en warmte pomp op.
 
Die PV-verdeler ziet er normaal uit, met een hoofdschakelaar (40A) en 2x B16 30mA aardlekautomaten.

Zien we de gehele hoofdverdeler op de foto? Ik zie 8x B16 installatieautomaten en 2x B16 30mA aardlekautomaten. Zitten daar onder nog aardlekschakelaars? Of dienen die 2x aardlekautomaten als voorbeveiliging van de 8x eindgroepen? Dan gaat er wel meer fout want dan heb je 4x B16 groepen achter één B16 aardlekautomaat. Een aardlekautomaat is iets anders dan een aardlekschakelaar.
 
nee daar onder zit niet meer alleen de slimme meter.
Die groepen kast zit al 24 jaar en ze hebben een stikker van PV op geplakt
en dan ga ik er van uit dat dit goed is gebeurd in 2018 door een installatie bedrijf.
Anders moet ik maar een electro tecnische bedrijf laten komen om dit na te zien als de meterkast goed is aan gesloten en de rest.
 
Als we de hoofdverdeler helemaal zien dan zijn er 2 opties:

1) Je hebt 10 eindgroepen (8x B16 installatieautomaten 2x B16 30mA aardlekautomaten). Van die 10 eindgroepen zijn er maar 2 beveiligd tegen aardfouten. Dat klopt dan niet want het overgrote merendeel van de groepen in een woonhuis hoort met een 30mA aardlekschakelaar beveiligd te zijn, ook 24 jaar geleden al.

2) Er zijn B16 aardlekautomaten gebruikt in plaats van aardlekschakelaars. Dit betekent dat je in de hele woning eigenlijk maar 2x 16A groepen hebt. Met groep 1 t/m 4 samen kun je maximaal 16A gebruiken, met groep 5 t/m 8 samen kun je maximaal 16A gebruiken. Dat gaat ongetwijfeld een keer fout door overbelasting. Misschien heb je dan nu wel helemaal geen last van een aardfout.

Was het indicatievenster geel gekleurd toen de schakelaar was uitgeschakeld? Zo ja dan is deze uitgeschakeld door een aardfout, zo nee dan is het gebeurd door overbelasting.

Het lijkt er op dat de hoofdverdeler aangepast dient te worden: de aardlekautomaten vervangen door aardlekschakelaars, de groep t.b.v. de PV-verdeler aansluiten zonder aardlekbeveiliging.

Laat dan ook meteen rekening houden met de gevolgen van het hebben van 2 voedingsbronnen. Als je 1x35A uit het net krijgt en tot 16A kunt opwekken met de zonnepanelen, heb je op een zonnige dag tot 35+16=51A tot je beschikking, dit is te veel voor veel standaard componenten die voor maximaal 40A geschikt zijn. Als je 2 nieuwe aardlekschakelaars moet laten plaatsen, kies dan niet voor de standaard 40A exemplaren maar voor 63A exemplaren en gebruik ook bedrading die hiervoor geschikt is.
 
Bedankt voor je antwoord zal het proberen te begrijpen.
En wat je zegt van overbelasting ken best zijn dat dat het is.
Vroeger zat er in het huis 1 stoppen kast met 4 grijze stoppen en toen zijn er 4 groepen bij gekomen.
Er was 1 kabel 3x 2,5 naar boven getrokken voor de droger.
Deze is voor de pv verdeler en de zonnepanelen geworden.
De wasmachine is op stopcontact pv verdeler gekomen en de droger 2500 w is op de wasmachine schakelaar gekomen.
De solar edge geeft soms aan storing 18x19 en ook zie ik de V naar 252 gaan en schakeld de omvormer uit.
Had toen het bedrijf gebeld voor onderhoud en die zei als het vaker gebeurd moest ik weer bellen en verder zag de omvormer instelling oke uit en hij had update gedaan.
Ik heb hier totaal geen verstand van .
 
Vergeet dan ook de hoofdschakelaar niet (of beter, een compleet nieuwe groepenkast)
Heeft die open ruimte in de hoofdverdeler er altijd gezeten? Lijkt alsof daar eerder iets zat wat is weggehaald
 
Laatst bewerkt:
Net wat ik al zei geen verstand van.
Maar de monteurs zeiden omdat het een installatie uit 2018 is was toen niet verplicht hoofd schakelaar bij de toevoer naar PV verdeler.
En mocht het wezen en als jullie als electro mensen zeggen beter een nieuwe meterkast dan geloof ik dat graag.
Zal eens na volgende week een electro technische bedrijf bellen want wil het gewoon goed hebben.
 
Even een update:
Elektricien is geweest en heeft Schakelaar 6 uit gezet en in de kast af gekoppeld en een losse schakelaar
Casia C16 M 80N in de groepenkast gezet en er onder PV gezet.
 
Die nieuwe groep zit niet achter 1 van die aardlekautomaten neem ik aan? Dan had er waarschijnlijk een hoofdschakelaar aan de kast toegevoegd moeten worden. Afhankelijk van het jaar van aanleg van de installatie was die hoofdschakelaar niet nodig omdat je de kast met 2 handelingen kon uitschakelen, maar dat kan nu niet meer.

En de rest van de groepen zit dus achter die 2x B16 aardlekautomaten? Beetje jammer want daarmee heb je in de hele woning effectief maar 2 groepen beschikbaar.
 
Dat weet ik niet hij liet zien in de kast dat er 2 draden met gele schoentjes daar naar toe liepen.
en boven die pv verdeler daar zitten de andere schakelaars.
En 1-4 zitten de huis schakelaars zoals vroeger ook zaten in stoppen kast met een grijze stop.
en andere groepen zijn er bij gekomen en hebben allemaal eigen kabel naar de apparaten toe.
@XanderH ik heb hier ook totaal geen verstand van en ben dan afhankelijk wat de monteur zeggen.
Dit was electricien van warmtepomp bedrijf die ook zonnepanelen doen.
Mij zonnepanelen 2018 geplaatst door ander bedrijf via E**ent
 
Een normale groepenkast zoals die van jou is opgebouwd met (meestal 40A) aardlekschakelaars met daar achter tot 4x 16A installatieautomaten. De aardlekschakelaars beveiligen tegen aardfouten, de installatieautomaten beveiligen tegen overbelasting en kortsluiting.

Wat jij op de onderste rail hebt zitten zijn echter 16A aardlekautomaten. Deze beveiligen behalve tegen aardfouten ook al tegen overbelasting en kortsluiting. Achter een 16A aardlekautomaat heb je geen 16A installatieautomaten meer nodig. 4x 16A zekeringen achter 1x 16A zekering is compleet doelloos.
 
Het gevolg zal bijvoorbeeld zijn dat je nu de aardlekautomaat kunt laten trippen door de vaatwasser en oven tegelijkertijd te gebruiken. Ondanks dat deze op verschillende groepen zijn aangesloten, want beide groepen zijn aangesloten achter 1 "groep".

Je moet niet deze hebben:
1000085129.jpg

Maar deze:
1000085130.jpg
 
Het blijft een moeilijke materie vooral dat begrijpend lezen voor mij.
En bedankt dat je het probeert uit te leggen.
Ik heb de meter kast toen door elektricien bedrijf laten plaatsen dus ga ik er van uit dat het goed is.
De oven en vaatwasser apart groep ivm vermogen elk.
Dus het trippen is wat je zegt als beiden aan staan en er is aard sluiting je niet weet welke het doet of denk ik weer te simpel.
stroom.jpg
 