Ik heb krijg steeds een A2 storing
Heb boilerpomp en ontluchter al vervangen.
Weet iemand hoe het filter in de luchtafscheider te demanteren en te reinigen is
andere suggesties voor het verhelpen van de storing?
 
U weet zeker dat de werking van de pompen goed zijn.
A2 heeft te maken met max. temperatuur.

Controleer ook even (door meten) of de max. thermostaat nog goed is.
Bij normaal bedrijf dus temperatuur lager dan 100 graden. moet de maximaal thermostaat gesloten zijn.
 
AGPO Ferroli HR Econpact 135A (35A)
Storingscode: Indicatie
A2
Omschrijving
Maximaalthermostaat in werking
Details
Controleer de werking van de pomp; Controleer in de historiegegevens of er regelmatig F8 storingen voorkomen. Zie bij F8. Controleer juiste werking maximaalthermostaat Bij temperatuur < 100 °C: contact; Bij temperatuur> 100 °C: open contact; Bij defect vervangen. Let op: 230V! Controleer of de radiatoren en/of bypass open staan. Er moet altijd doorstroming mogelijk zijn
 