Stift kabelschoen gebruiken als verloop

De werkschakelaar die ik heb gekocht voor achter de omvormer kan het juiste amperage aan, echter heeft maximaal 6mm2 aansluitingen.

Nu wil ik een 10mm2 flexible kabel hierop aansluiten. In hoeverre voldoe ik aan de eisen/veiligheid als ik hiervoor stift kabelschoenen gebruik, deze bijvoorbeeld:


Voor persen zou ik deze kunnen gebruiken:

 
Laatst bewerkt:
Even een paar stappen terug... Welke stroom gaat het om? Dit topic leest alsof je een grotere leidingdiameter toepast niet vanwege de stroom maar vanwege de afstand / spanningsverlies. Slim om daar zeker met PV rekening mee te houden. Maar je hebt het over een soepele leiding, dan denk ik aan een kort stukje tussen werkschakelaar en omvormer? Dit kun je wellicht prima iets dunner uitvoeren, op zo'n kort stukje heeft dat nauwelijks invloed.

Op zich is er weinig mis met stiftkabelschoenen. Je moet ze natuurlijk wel kwijt kunnen in de schakelaar, schakelaars met klemmen voor max 6mm² zijn wellicht ook niet de ruimste.

De matrijzen van die krimptang zijn niet geschikt, volgens de fabrikant van de kabelschoenen heb je een doornpersing nodig, geen zeskantpersing.
1000061476.png
 
Het gaat idd om lange afstand 65meter, het is deze kabel https://www.elektramat.nl/ymvk-kabe...Ie-e4uNflZqfDERkRNppsp9AaAjYLEALw_wcB#details

Die stifkabelschoenen zouden wel passen qua ruimte in de werkschakelaar. Goed dat je zegt dat ik met die tang niet mag persen. Welke stifkabelschoenen zouden wel kunnen met die tang? De originele tangen zijn nogal prijzig namelijk van dat merk.

Edit, dit is de werkschakelaar:

 
Status