Dag iedereen,
Vandaag rook een contact van een verlengsnoer niet zo fris.
Bij openmaken zag het er als volgt uit:
60149_stekker_1.jpg

Moet hier iets overheen gegaan zijn (of ingestroomd) of zie ik een andere oorzaak over het hoofd?

Bedankt!
 
Lijkt me eerder overbelasting gezien de schroeiplekken.
Wat had je er op aangesloten?
 
Bedankt voor uw reactie.

Enkel een vaatwasser en een gasoven (die alleen stroom gebruikt voor een lampje). Een ander verlengsnoer heb ik gebruikt en dat dat werd niet heet en ging ook niet stinken.
 
Wellicht heeft het contact van de blauwe ( nu zwarte) draad niet goed vastgezeten.
Een dergelijk apparaat via een verlengsnoer aansluiten is geen goed idee.
Leg een vaste wandcontactdoos aan en steek daar de stekker in.
 
Een typisch gevalletje van een slecht contact.
Dit kan zijn doordat de schroef niet goed vast zat enkele adertjes contact maakten met het pootje van de steker.
Met een gloeilamp van 40 watt zou dit niet zo snel gebeuren maar als er vermogen gevraagd wordt komen dit soort mankemanten snel aan het licht.

Of de steker niet geschikt was voor een vaatwasser? dat zal afhangen van de gebruikte aderdikte en de gegevens die meestal staan aangegeven op de steker.
De bruine draad was ook al aan het aftakelen zo te zien.
 