Stank uit Brink luchtverwarming

Hallo,

Ik las in een forum over een rioollucht uit de luchtverwarming.
Wij hadden hetzelfde probleem. Het bleek dat onze inlaat voor de aanzuiglucht op het dak vlak naast de ontluchting voor de riolering was gemonteerd. Met een bepaalde wind werd de rioollucht de inlaat van de luchtverwarmer ingeblazen. De inlaat was onder een dakpan gemonteerd. Ik heb de pan verwijderd en een pijp op het dak gemonteerd en deze verbonden met de inlaat. Noooit weer een vieze lucht geroken (althans niet uit de kachel :D ).

Mogelijk zijn er meer woningen die met ditzelfde probleem kampen.

Groeten,
Hendrik
 