Standleiding en ontspanningsleiding

Hallo hulpdienst :-)

Ik ben gestart met het verbouwen van de badkamer.
De douche krijgt een andere plek en er komt een toilet.

Het grote probleem is dat er in het huis geen stand- en ontspanningsleiding aanwezig is. Eentje loodrecht aanbrengen is lastig. Ik krijg het voor elkaar om een 90mm buis aan te leggen door de CV-ketelkast tussen de balk onder toilet 2 en de CV-ketel. Hij zal dan door de muur, onder de trap uitkomen en vandaar naar beneden in de kruipruimte aansluiten op het riool.
De ontspanningsleiding wil ik - op een meter boven de toiletafvoer - iets versmallen naar 75mm en door het dakbeschot naar buiten brengen.

Vragen:

  • 1. Standleiding: kan dit zo, zijn er niet teveel bochten vanaf het toilet
  • 2. Ontspanningsleiding:
- kan de versmalling naar 75mm (liefst nog smaller)
- bovendaks komt hij vlakbij de rookgasafvoer uit. Is dit een probleem?
- kan ik de ontluchting ook onder de pannen uit laten komen (krijgt voldoende lucht lijkt mij)?
  • 3. Zijn de aansluitingen qua graden juist? Standleiding 90 graden en riool 45 graden?
  • 4. Zien jullie verder nog vreemde of onveilige situaties?

Tekening 1.: frontzicht
Tekening 2.: zicht vanuit rechts

Legenda:
  • geel: hout (balklaag, trap)
  • lichtblauw: steen, beton
  • zwart omlijnd: kast met CV-ketel
  • lichtgroen: rookgasafvoer
  • lichtgrijs: bestaande afvoerleidingen
  • donkergrijs: nieuw te installeren afvoerleidingen
  • lichtroze: standleiding
  • donkerroze: ontspanningsleiding

Alvast dank voor jullie reactie.

Groet, John

standleiding 1.jpg
standleiding 2.jpg
 
- kan ik de ontluchting ook onder de pannen uit laten komen (krijgt voldoende lucht lijkt mij)?
In ieder geval moet je met de buis door de dakpan heen. Kijk even op riool ontluchting dakpan.
De lucht uit de standleiding is zeer vochtig en deze zal onder tegen de pannen condenseren en als water op het dakbeschot of de isolatie druppen.
Voer je het systeem zo uit dat de buizen nooit volledig gevuld met water zullen staan dan heb je geen ontluchting nodig.
Dus diameters van de buizen zo groot als mogelijk en voldoende afschot.
 
Voer je het systeem zo uit dat de buizen nooit volledig gevuld met water zullen staan dan heb je geen ontluchting nodig.
Een standleiding met ontluchting is altijd nodig. En bij nieuwbouw gewoon verplicht.
Wel grappig om te lezen dat je hier wat anders schrijft dan hierboven:

 
Dank voor je reactie Wgb,

Oké, door het dak, helder!
Is dichtbij de rookgasafvoer geen probleem?

Volgens mij zijn de buizen nooit volledig gevuld alleen bij doorspoelen van toilet en leeglopen van douche vult de buis zich tijdelijk. Vandaar dat ik dacht dat ontluchten eventuele overdruk voorkomt. Liefst laat ik de ontspanningsleiding achterwege maar ik wil geen enkel risico lopen.

  • afschot zet ik op 10mm per meter
  • diameters: wastafels 40mm (deels bestaand), douche 50mm (nieuw), toilet 90mm omdat ik 110mm niet kwijt kan (hoop dat dit geen problemen oplevert)

Groet, John
 