Spotjes goed aangesloten?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Kan iemand mij zeggen of deze dimbare spotjes (230v) goed zijn aangesloten.
Elektra werkt nog niet, dus kan niet testen.
91696_spotjes_schema_2.jpg



In de trekdoos als in de centraaldoos worden de draden verbonden dmw lasklemmen.

Alvast bedankt voor jullie antwoord!

groet Johan
 
Volgens mij klopt dit niet, te veel draden en niet doorgekoppeld.
misschien dat iemand anders je kan helpen
 
Bruin naar de dimmer.klopt( soms moet er blauw bij voor een lichtje)
Zwart van schakelaar naar centraaldoos.Klopt
Van centraaldoos geelgroen blauw en zwart naar trekdoos.
vanaf trekdoos zwart blauw en groen geel naar de lampen.Klopt
Maar een opmerking.
Die trekdoos moet tenalle tijde bereikbaar zijn.
En in de trekdoos alle zwarte aan elkaar met lasdop
En alle blauwe,en alle groengele.
 
Dag Rene,

Bedankt voor je antwoord.
Voor de duidelijkheid de trekdoos is niet meer bereikbaar. En heb lasklemmen gebruikt om dezelfde kleur vd-draden te koppelen, neem aan dat lasklemmen ook werken?
 
De spotjes hadden ieder afzonderlijk naar de centraaldoos moeten lopen en niet via een onbereikbare trekdoos.
 