Spotjes aansluiten op lichtpunt

Beste allen,

Ik wil 4 spotjes aansluiten op een lichtpunt (waar een zwart en blauw uit komt, zoals op de tekening te zien is).. Ik weet vrij zeker dat ik het op deze manier goed doe, maar ik weet het liever nog zekerder voordat ik het huis af laat branden.
Willen jullie naar mijn fantastische tekening kijken en me vertellen of ik het zo goed doe en of er eventueel nog dingen zijn waar ik rekening mee moet houden?

Dank!



spotjes.jpg
 
Dat is goed zo, als de spotjes 230V zijn en je de verbindingen ook in een centraaldoos of lasdoos maakt.
 
Dubbel geïsoleerd is een normale kabel met b.v. een witte kunststof buitenmantel en daarin de twee
draden (bruin en blauw) die ook geïsoleerd zijn. De opmerking was waarschijnlijk meer bedoeld om er
zeker van te zijn dat je niet met losse draden gaat werken over het plafond.

Maar in dit geval is dat niet van belang, zolang het bij 12V of 24V blijft en geen 230V wordt.
 
Ik lees nergens dat het om zwakstroom zou gaan, dus zou ik kabel nemen iov inderdaad lossen draden.
 
Laatst bewerkt:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan