5 spotjes aansluiten dimbaar en 2 op schakelaad

Silvan de kievit

  • #1
Goedeavond,

na tijden enkel meelezen en tips en trucks te hebben gelezen heb ik nu een vraag die ik nog niet voorbij zag komen.

wij zijn met de badkamer bezig en ik wil hierin 5 spotjes maken.
2 boven de wastafel en 3 over het plafond verdeeld.

de 3 zitten zoiezo op een dimmer, de 2 spotjes boven de wastafel voor alsnog op een schakelaar, maar nu was mijn vraag of het mogelijk was om de 2 losse spotjes zowel op de dimmer mee te laten doen, als los schakelbaar als iemand enkel de wastafel wil gebruiken….

kan iemand mij dit vertellen?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Sander 1972

    • #2
    Als het dezelfde groep is wel, en de lichtschakelaar en dimmer bij elkaar zitten
     
    • Like
    Waarderingen: Silvan de kievit

    Silvan de kievit

    • #3
    Dit is zeker het geval, ze zitten in dezelfde groep en onder mekaar.

    kun je me uitleggen hoe ik dit zou moeten maken? @Sander 1972
     

    Sander 1972

    • #4
    de huidige 2 zwarte in een lasdop van 3 en een extra stukje zwart erin doen en hiermee naar de dimmer. Zou het in de doos doen waar niet de dimmer komt. Als die te ondiep is is het lastig inbouwen
     

    Tom345

    Specialist Elektra
    • #5
    Zo zou het moeten werken. De linker schakelaar is de dimmer. De rechter wisselschakelaar is voor de twee enkele spotjes.

    1679429010062.png
     

    Silvan de kievit

    • #6
    Welke aansluiting zou ik dan moeten gebruiken om de bruine draad vanaf de dimmer naar de schakelaar te trekken? @Tom345

    image.jpg
     
    Laatst bewerkt:

    Tom345

    Specialist Elektra
    • #7
    Ik neem aan dat je nu al een bruine en een zwarte draad hebt op de schakelaar voor de twee spotjes. Daar moet dan nog een zwarte bij vanuit de klem met het golfjessymbool (de meest linker klem). Als je de spots boven de wastafel niet gedimd wilt hebben, dan kun je alternatief ook de "ext."-klem gebruiken.
    De draad vanuit de dimmer sluit je aan op een van de uitgangen van de wisselschakelaar. Op de andere uitgang komt de bruine draad. De zwarte draad komt op het centraalcontact van de wisselschakelaar.
     