Sphinx Duoblok reservoir met onbekend elektrisch apparaatje?

VR46

  • #1
Allen,

Ik ben sinds kort verhuisd naar een nieuwe woning.

In het toilet heb ik een duoblok sphinx zitten. Het viel me om dat er een geluid uit de spoelbak kwam zodra ik het licht inschakelde.

Na het openmaken van de spoelbak kwam ik het volgende tegen:



Het is me duidelijk dat links de vlotter betreft. maar wat is het gebeuren met slangen en 20v apparaatje? Hier komt ook het geluid vandaan. Op de laatste foto staat een transformator die achter het toilet zit.

Ik heb al heel wat afgezocht op internet maar ik kan nergens vinden waar dit voor dient. Heeft iemand enig idee?
Voordat ik een toilet laat vervangen wil ik erg graag weten wat voor functie dit heeft en of ik geen problemen krijg als ik het weghaal?
 

Jorritvdven

  • #2
Hoe dik is de afvoer? Het kan mogelijk een vermaler/sanibroyeur zijn?
Dat kroonsteentje op foto 1 ziet er trouwens verre van veilig uit.
 

VR46

  • #3
Klopt...ziet er niet erg safe uit :shock: . Ik denk dat ik het afkoppel.

Een sanibroyeur lijkt me niet...dat zit nooit in de spoelbak maar na de toiletafvoer.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Heeft er een minder valide persoon in het huis gewoond?
Het zou een onderdeel van een op afstand bedienbare stortbak kunnen zijn, eventueel icm een wasinricbting.
 

VR46

  • #5
Volgens mijn informatie hebben er wel oudere mensen gewoond maar die waren niet invalide.

Ik vraag me af als het op afstand bediend kan worden. Waarmee dat dan zou zijn.

Zou het ook een apparaat kunnen zijn waarmee regenwater vanuit een reservoir onder het huis wordt opgepompt om water doot te spoelen?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Waar gaat de geribbelde slang naar toe die aan het apparaat zit?
 

Haplo

  • #7
Wordt hier het reservoir misschien mee gevuld? Zit er wel een kraantje aan de buitenkant van het reservoir?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Schakel het licht niet in en trek het reservoir door, wordt het reservoir nu niet gevuld dan is het een pomp voor regenwater.
 

VR46

  • #9
Aan de buitenkant reservoir zit een waterleiding voor watertoevoer die het reservoir ingaat.

Als ik doortrek zonder het licht ingeschakeld loopt het reservoir gewoon vol.

De grote slang gaat aan de onderkant het duoblok uit het toilet in. Aan de andere kant komt het uit het toilet weer uit het duoblok in.

Zou dit iets met ontluchting te maken kunnen hebben?
 

Haplo

  • #10
Een vroege voorloper van de wc's met geurafzuiging.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #11
Daar lijkt het wel op inderdaad.
 

VR46

  • #12
Bestond dat toen al? Lijkt me erg sterk....waar wordt de lucht dan in afgevoerd? In het reservoir?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Een duidelijke foto van het kastje buiten het reservoir zou misschien wat duidelijkheid kunnen geven.
 

VR46

  • #14
Ik heb opgenomen met Sfinx, deze pot komt uit de jaren 70 dit is type Palma Bianca met geurafzuiging. Vandaar die dikke slang en schakeling op het lichtnet. De telefonist had er nog nooit van gehoord fn heeft navraag gedaan bij oudere collega's die uitsluitsel gaven.

Uiteindelijk kloppen de vermoedens hierboven dus wel!

Ik kan nu met een gerust hart het toilet vervangen.

Iedereen bedankt voor het meedenken!
 