Sommige radiatoren worden niet meer warm

Status
Niet open voor verdere reacties.
Situatie:

Nefic Ecomline Excellent HR30 ketel (3 jaar oud), boiler Nibe 160L, thermostaatkranen op alle radiatoren behalve in de woonkamer, vloerverwarming (3 groepen, werkt prima), bypass aanwezig. CV-installatie staat op zolder, is ontlucht, druk boven is ca. 1 bar. Geen recente wijzigingen aan de installatie.

Probleem:

Sinds een paar dagen worden de radiatoren op een van de slaapkamers boven en in de woonkamer beneden niet meer warm. Deze zitten op verschillende aanvoerleidingen en op beide verdiepingen worden alle andere radiatoren wel warm. Ketel temperatuur is ca 75C, code is "-H" of "OH" (knippert niet).

Mijn indruk (als leek):

Het lijkt erop dat het water niet goed rondpompt. Ik heb een paar keer de stekker van de ketel er een half uurtje uit gehaald, daarna leek het probleem weer verholpen maar een paar dagen later deed zich dezelfde situatie voor, zodat je wakker wordt in een koud huis.

Als ik de temperatuur op de thermostaat (Moduline 30) op maximaal instel geeft hij wel aan dat er warmte gevraagd wordt maar ik hoor bij de ketel geen verandering. De ketel en/of pomp moduleren op dat moment niet lijkt me.

Kan het zijn dat de pomp of de pompaansturing kapot is?

Laatste update: Momenteel krijg ik die radiatoren helemaal niet meer warm, ook niet door even de stroom van de ketel af te halen. Verder werkt alles prima lijkt me.

Alle tips welkom, want het begint met name in de woonkamer nu toch wel koud te worden...

groeten en al vast bedankt,

Giovanni
 
Inmiddels een uurtje de CV uitgehad (stroom eraf). Daarna weer ingeschakeld en langzaam, heel langzaam wordt het weer warmer. De radiatoren in de woonkamer worden echter maximaal lauw.

Ik heb de voetventielen gecontroleerd, deze staan helemaal uitgedraaid (=open?). Kan het probleem eigenlijk niet veroorzaken want daar is helemaal niets aan veranderd en voorheen werkte het allemaal prima.

Op die radiatoren zit een normale kraan, deze staat helemaal open. Waarom stroomt er dan geen warm water door?
 
Lijkt erop dat u driewegklep niet opengaat.

Gaat het hendeltje van de motor wel heen en weer?

Zit de stekker van de motor er goed in?


Heeft u geen druppelende ww waterkraan?
 
Ik kan de 3-weg klep met het hendeltje gewoon bewegen, lijkt goed te zijn.
De watermeter loopt niet, dus een druppelende kraan lijkt me uitgesloten.

Stekkertje/hendeltje van de motor weet ik niet, waar vind ik dat, moet ik dan de kap van de CV unit afhalen?

Zoja, hoe doe ik dat precies, ik zie 4 klemmen, is dat het enige dat ik los moet maken?
 
De 4 klemmen en als deze er nog in zit een kruiskopschroef boven de branderautomaat.

Als u op de branderautomaat het klepje opent dan zit daar een schakelaartje met een schoorsteenveger, zet deze maar eens om. De ketel gaat dan voluit branden voor de cv. Als er dan geen warmte de installatie ingaat dan is waarschijnlijk de driewegklep kapot.
 
OK, hendeltje (met schoorsteenvegertje) omgezet. Ketel begint te stoken, maar stopt al snel (temperatuur bereikt).

Pomp lijkt (langzaam) te draaien, en radiatoren worden heel erg langzaam een beetje warm. Het lijkt er toch nog steeds op dat er niet of nauwelijks heet water doorstroomt, en dat het meer geleidingswarmte is via de buizen of het stilstaande water, maar misschien vergis ik me daarin.

Kan het misschien de aansturing vanuit de Moduline thermostaat zijn?

Nog een vraag. Aan de zijkant van de UBA vond ik een los kabelbruggetje. Is dit een reserve of kan die ergens uitgevallen zijn. In de handleiding staat bij aansluiting 3 en 4 een brug, maar bij mij zit daar zo te zien de aansluiting voor de kamerthermostaat. Lijkt me normaal toch?

Dank voor alle hulp zover!
 
Nog een testje gedaan:

stekkertje bovenop de pomp eruit getrokken. Nu hoor ik de installatie (ventilator en pomp) wel opschakelen, en stroomt er water door de leidingen.

zodra ik het stekkertje terugplaats schakelt de installatie weer terug, net alsof er geen warmte gevraagd wordt (terwijl de kamerthermostaat op max staat)

Betekent dit dat de pompaansturing defect is?
 
Hallo

Mogelijk heeft u een toerengeregelde pomp in uw systeem zitten. Wanneer u het stekkertje van de toernregeling lostrekt, gaat de pomp op vollast draaien en drukt de warmte de cv in. Hierdoor werkt mogelijk uw systeem wel, maar het comfort systeem van de ketel is uitgeschakeld.

Mocht dit het geval zal mogelijk de pomp moeten worden vervangen.

Groet
 
Een tijdje terug schreef ik over een probleem dat bepaalde radiatoren ver van de ketel ineens niet meer warm werden, zie:

Inmiddels is de monteur 3x geweest, en is het probleem uiteindelijk 100% opgelost. Het verhaal wilde ik toch even met jullie delen, wellicht hebben anderen er wat aan.


Wat was er aan de hand?

1. De eerste monteur dacht dat de temperatuursensor in de boiler niet goed geplaatst was, waardoor de boiler warm water bleef vragen. Volgende dag trad hetezelde probleem echter weer op.

2. De tweede monteur had onmiddelijk in de gaten dat de 3-weg klep soms in de middenpositie bleef hangen. Daardoor ging continu 50% van het warme water naar de boiler, en te weinig naar de CV om de radiatoren die wat verder weg zitten warm te krijgen.

Na wat duw en trekwerk kwam de klep weer los, waarna de radiatoren weer prima op temperatuur kwamen. Helaas trad hetzelfde probleem na een paar dagen weer op. De monteur had hiervoor al gewaarschuwd, want dit scheen een bekend probleem met Honeywel 3-weg kleppen te zijn.

3. Uiteindelijk is door de 2e monteur de 3-wegklep verwangen en voor de zekerheid opnieuw gesmeerd, nu werkt alles weer perfect.

Kortom, kijk uit met die (merk verwijderd) 3-wegkleppen!

Dank voor al jullie adviezen.