Settings isense thermostaat t.o.v. settings calenta ketel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Het viel me op dat je de settings in de opentherm thermostaat isense anders kan instellen qua stooklijn dan in de ketel zelf. Zijn de settings van de isense overheersend?

Verder vroeg ik me af hoe het zit met de instelling min cv temp en max cv temp, t.o.v. het voetpunt en het klimaatpunt van de stooklijn. Wordt de stooklijn simpelweg ge-extrapoleerd totdat deze min/max wordt bereikt, afhankelijk van de buitentemp?

Bij voorbaat dank,
Tom
 
Voor wat betreft de stooklijn is de Isense leidend,
Bij de minimale en maximale cv temperatuur is de ketel Leidend.
 