Ik heb een vraag. Wij wonen in een nieuw wijkje waar gasloos gebouwd moest worden en iedereen heeft dan ook een warmtepomp.
De buren hebben een houten schuurwoning naast ons gebouwd en daar hebben ze voor verwarming nu een pelletkachel geplaatst. De gemeente wist dat niet, stond niet in de vergunning aanvraag, en heeft op ons verzoek de situatie beoordeeld en ze hebben nu bepaald dat ze dit niet vergunning vrij kunnen doen omdat de schoorsteen te hoog is. Als er iets aan of op gebouwd is mag dat niet meer dan 50cm zijn, vandaar. Ze moeten de schoorsteen inkorten tot maximaal 50cm boven de platte aanbouw.
Wat ons betreft is hij veel te laag ivm. stikstof en fijnstof omdat hij zelfs lager zit dan onze dakramen en ook binnen 15 meter afstand.
Wij hadden begrepen dat de schoorsteen bij nieuwbouwhuizen boven de nok moet steken. De opzichter van de gemeente weet dat niet precies zei hij want de precieze regelgeving kent hij niet. Dat vinden we wel vreemd want de gemeente zou dat toch moeten toetsen aan het bouwbesluit oid?
Uit informatie die we hebben ingewonnen bij een pelletkachel leverancier en verder op internet leerde ons het volgende.
Afvoerhoogte
Voor de bepaling van de afvoerhoogte van de rookgassen worden de normen NEN 2757 (nieuwbouw of verbouw) en NEN 8757 (bestaande bouw) gebruikt.
Bij toepassing van de NEN-norm 2757 is de vereiste afvoerhoogte over de gehele daklijn 0,5 meter boven nokhoogte.
Voor mijn begrip is de nokhoogte de hoogte van de nok van het huis en niet de hoogte van de muur waar tegen deze geplaatst is?
Ze hebben de schoorsteen geplaatst tegen de achterkant, dus platte gedeelte.
Is er iemand die exact weet hoe het moet zodat we dit kunnen gebruiken om later bezwaar aan te tekenen?

Ik heb een vraag. Wij wonen in een nieuw wijkje waar gasloos gebouwd moest worden en iedereen heeft dan ook een warmtepomp.
De buren hebben een houten schuurwoning naast ons gebouwd en daar hebben ze voor verwarming nu een pelletkachel geplaatst. De gemeente wist dat niet, stond niet in de vergunning aanvraag, en heeft op ons verzoek de situatie beoordeeld en ze hebben nu bepaald dat ze dit niet vergunning vrij kunnen doen omdat de schoorsteen te hoog is. Als er iets aan of op gebouwd is mag dat niet meer dan 50cm zijn, vandaar. Ze moeten de schoorsteen inkorten tot maximaal 50cm boven de platte aanbouw.
Wat ons betreft is hij veel te laag ivm. stikstof en fijnstof omdat hij zelfs lager zit dan onze dakramen en ook binnen 15 meter afstand.
Wij hadden begrepen dat de schoorsteen bij nieuwbouwhuizen boven de nok moet steken. De opzichter van de gemeente weet dat niet precies zei hij want de precieze regelgeving kent hij niet. Dat vinden we wel vreemd want de gemeente zou dat toch moeten toetsen aan het bouwbesluit oid?
Uit informatie die we hebben ingewonnen bij een pelletkachel leverancier en verder op internet leerde ons het volgende.
Afvoerhoogte
Voor de bepaling van de afvoerhoogte van de rookgassen worden de normen NEN 2757 (nieuwbouw of verbouw) en NEN 8757 (bestaande bouw) gebruikt.
Bij toepassing van de NEN-norm 2757 is de vereiste afvoerhoogte over de gehele daklijn 0,5 meter boven nokhoogte.
Voor mijn begrip is de nokhoogte de hoogte van de nok van het huis en niet de hoogte van de muur waar tegen deze geplaatst is?
Ze hebben de schoorsteen geplaatst tegen de achterkant, dus platte gedeelte.
Is er iemand die exact weet hoe het moet zodat we dit kunnen gebruiken om later bezwaar aan te tekenen?