Scheuren voegwerk buitenmuur

Goedemorgen,

Wij wonen sinds een aantal maanden in een huis uit 1993. Onlangs viel mij een diagonale scheur via het voegwerk op in een muur op de eerste verdieping. De scheur loopt trapsgewijs vanuit rechterbovenkant van een kozijn rechts naar beneden over ongeveer 2 meter.

Goed om te noemen dat de muur onder deze muur rond 2014 gewijzigd is omdat er beneden een zij-aanbouw is gekomen met keuken. De muur eronder vertoont aan de binnenkant waar het afgewerkt is geen tonen van scheuren. Ook klemt er gelukkig niks.

Moeten wij ons zorgen maken? Bijgevoegd ook wat foto's.

20230721_144227.jpg 20230721_145434.jpg 20230721_145437.jpg
 
Dank voor je reactie. Begrijp ik het dan goed dat het probleem 'vermoedelijk' alleen te wijten is aan onvoldoende dilatatie? Het klinkt voor ons wat eng om te horen dat de onderconstructie doorbuigt maar wellicht is dat een gegeven en moet deze werking door o.a. dilataties opgevangen worden?
 
Rond 2014 is de aanbouw aan de voorkant erbij gekomen.. (daar waar de stenen nog mooi geel zijn). Voor zover ik kan beoordelen is er bij deze actie geen extra stuk muur weggehaald. Wellicht heeft deze situatie toch wijzigingen / trillingen opgeleverd die kunnen verklaren waarom de scheur is ontstaan.

De vraag is denk of we de scheur kunnen gaan laten herstellen (met toevoegen van extra dilatatie) of dat we het nog een tijdje in de gaten moeten houden om te kijken of er nu al een nieuw evenwicht is.
 

Gerelateerde klussen

Reacties
11
Weergaven
9K
Binnenmuren, wanden en plafonds
GerhardW
Reacties
2
Weergaven
3K
Binnenmuren, wanden en plafonds
Hulibala
Reacties
4
Weergaven
67
Binnenmuren, wanden en plafonds
Jelmerk
Reacties
9
Weergaven
137
Binnenmuren, wanden en plafonds
Eye_in_the_Sky

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu