Schakelaar voor zwaar gereedschap

Status
Niet open voor verdere reacties.
A

Anonymous

Gast
Hoi
Ik wil in mijn garage een dubbele schakelaar zetten om een slijpmolen en een compressor afzonderlijk te kunnen af en aan zetten.Ik heb een schakelaar gekocht (serie) alles gaat goed tot ik de compressor wil afleggen. Wanneer ik die wil afleggen springen de zekeringen (niet bij het aanleggen) de schakelaar heeft 3 aansluitingen . Kan er iemand een schakelschema door mailen of mij uitleggen hoe het komt.


alvast bedankt
 
Je kan is de schakelaars vervangen voor zgn krachtschakelaars.

gr dennis
 
Een normale schakelaar is gemaakt voor het schakelen van een kleine belasting max 6 tot 10 amp.

Bij het in en uit schakelen van motoren heb je een korte tijd een hoge stroom, die snel de contacten doen inbranden.

Hierdoor wordt de geleiding naar mate het gebruik minder goed en wordt de stroom dus steeds groter.

Vervang je schakelaar voor een werkschakelaar van 16 amp, hiermee is het probleem verholpen.

Met vriendelijke groet,

Eric
 
Carin, een relais hoeft helemaal geen thermische beveiliging te hebben.

Een relais schakelt alleen maar aan of uit (of om) dmv een spoel die onder spanning wordt gezet.

Jij bent in de war met een groepenschakelaar, of bijvoorbeeld een magneetschakelaar met in of aangebouwde thermische beveiliging.
 
Ja dat bedoel ik ook een thermisch contacblok achter het relais.
Ja soms ben ik erg onduidelijk he sorry.
Groetjes :roll:
 
Wordt alleen wel een tikje ingewikkeld en duur voor een simpele aan/uit schakelaar, waarvoor goede industriële schakelaars bestaan!

En... het doorslaan van de zekeringen wordt niet tegengegaan want een zekering gaat er eerder uit dan die thermische beveiliging!
 