Ik wil een saunakachel gaan aanschaffen.
Nu kan ik kiezen tussen:

220V 3600W
380V 4500W

Ik heb 3x25A tot mijn beschikking.

Klopt het dat ik meer Amperes overhoudt voor de rest van het huis met de 380V variant?
3600/220 ~ 16
4500/380 ~ 11

En wordt bij de krachtgroep de 11 Ampére evenredig verdeeld over de 3 fases? (dus 3.6A per fase).

Of zit ik er helemaal naast? :D
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Ik zou voor de krachtstroomvariant gaan, tenzij die heel veel duurder is.

Je hebt meer vermogen en ik zou inderdaad verwachten dat de last gelijkmatig over de drie fasen wordt verdeelt. (Zeker kun je dat zonder het schakelschema te kennen niet weten).
De kans is dan kleiner dat er een van de hoofdzekeringen springt, als er gelijktijdig nog een was wordt gedraaid en elektrisch gekookt.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #3
Je berekening klopt niet, de 3 phase uitvoering zal zo'n 6,5A per fase vragen bij volle belasting.
 

Tiec

  • #4
@rie schreef:
Je berekening klopt niet, de 3 phase uitvoering zal zo'n 6,5A per fase vragen bij volle belasting.
Je hebt het over 400V, maar feitelijk gaat het om 3 fasen van ieder 230V.

Dus gesimplifeerde versie:

4500 / (3x230)
4500 / 690 = 6.5 per fase

De complete versie:

I = P / ( √3 * U * cos φ )
P = 4500W
U = 400V
cos φ (arbeidsfactor) = 1 (verhouding tussen het werkelijke vermogen en het schijnbare vermogen, gaan uit van 1 omdat het voornamelijk een verwarmingselement betreft)

dus:

I = 4500 / (1.73 * 400 * 1)
I = 4500 / 692.8 = 6.49 A per fase


Betreft het verschil tussen 16A op 230v en (3x6.49) 19,47A kan op twee manieren uit te leggen zijn:

1. Het verwarmingselement gebruikt iets minder op 230 v maar zal ook minder verwerm vermogen hebben (16a/groep is het maximale vermogen voor een standaard 230v groep) (geschakelde groepen achterwegen gelaten)
2. De fabrikant was ietwat creatief met zijn specs.
 

alweer zelfde probleem.

  • #5
Is de kachel in ster of driehoek geschakeld, eventueel ster maken met nulleiding
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
@alweer zelfde probleem. Waarom haal je al deze antieke topics naar boven? Na 5 jaar heeft topicstarter vast al een saunakachel uitgekozen.
 