S-koppeling in de muur

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb thuis een nieuwe douchebak geplaatst op een terrazo vloer waardoor de kranen vervolgens te laag zaten. De warm en koudwaterleiding heb ik in de muur d.m.v. solderen verlengd met 20 cm en in een nieuwe muurbeugel laten komen.

Hier zitten de s-koppelingen van de douchekraan in gedraaid.

Nu wil ik het gat in de muur gaan dichtzetten met specie, alleen zit het 1e deel van de s-koppeling dan onbereikbaar in de muur, het gedeelte waar de kraan op gedraaid zit komt wel voorbij het toekomstig tegelwerk.

Ik weet niet of dit kwaad kan dat de geschroefde koppeling (met teflontape) dan in de muur zit. Anders ben ik van plan om iets conisch tegen de koppeling in de muur aan te duwen, zodat daar in ieder geval geen specie kan komen. Dat gat kan ik dan afdichten met siliconenkit.

Iemand hier ervaring mee? Bedankt
 
Als ik het zo lees, zitten de muurplaten wel erg diep.

Wat mij geleerd is: de bovenrand van de fitting op de muurplaat moet net onder de oppervlakte van de tegels uitkomen. Dan is de afwerking simpel: een siliconenrandje tussen de tegelrand en de fitting.

De s-koppeling ligt dan helemaal buiten de tegels en wordt afgewerkt met een rozet tussen kraan en tegels.
 
Cor,

Dat lijkt me inderdaad de beste oplossing,
Alleen ik heb met de bestaande leidingen te maken,
An die zaten ook al zo diep, oud huis he. :wink:

Ik ga eens proberen of ik de muurplaat met de leidingen nog iets naar buiten kan buigen zonder dat er teveel spanning op komt. Of ik zet er een klosje achter en dan dichtsmeren. Maar niet teveel, anders "kantelt"de kraan teveel en is de bovenzijde niet meer waterpas in haakse richting.

Bedankt voor je reaktie in ieders geval.
 
Voor het pas maken zijn er verlengstukken te koop in diverse maten, gebruik geen teflon maar hennep, de verlengstukken hebben nl. rechte draad, met teflon is het risico van lekkage erg groot.
Buig niet te veel met gesoldeerd materiaal.
 
Eens met Jan. Gebruik hennep en fitterskit, loop je veel minder risico. En dan zou ik inderdaad eerder kit tegen de koppeling aansmeren (zodat het allemaal nog kan werken) dan gips of specie.
 
Het is gelukt mensen,

I heb hem iets naar voren gebogen door een uitvulplaatje van 5 mm achter de muurplaat te zetten, de bussen van de muurplaat kwamen
dan exact gelijk met de muur.

Vervolgens schilderstape om de s-koppeling gedaan en het gat dichtgesmeerd met specie. Nu nog tegelen er omheen en siliconenkit erin.

Vanmorgen toch al kunnen douchen. :lol:
 