Ruisende leidingen en radiatoren icm vloerverwarming

Frank

Vaste beantwoorder
In de woning van mijn vriendin is de benedenverdieping voorzien van vloerverwarming en de etage van radiatoren.
Sinds het aanbrengen van de vloerverwarming bij een verbouwing ruisen de leidingen en radiatoren.
Voor die tijd met ook radiatoren beneden was dat geruis er niet.
Er zijn boven 4 radiatoren met thermosstaatkranen die allen open staan.
Het wordt ook niet echt warm meer op de etage.
Hierbij een foto van de aansluitingen.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn en een eventuele oplossing
20241103_153024 (002).jpg
 
De oorzaak zal zijn dat de installatie niet of niet goed ingeregeld is op de nieuw situatie.
 
tevens mist er een bypass, deze is nodig omdat er naregelingen aanwezig zijn (thermostaatkranen) die dicht kunnen lopen terwijl er nog een warmtvraag is.
 