Rookgasafvoer diameter

Ik overweeg om een Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24A of een Intergas Xtreme 30 Cv ketel te laten installeren in mijn appartement.

Vanuit de VvE heb ik echter de volgende instructie ontvangen over de rookgasafvoer:
“Indien er een (nieuwe) flexibele slang door het rookgaskanaal moet worden getrokken, dient dit een flexibele slang met een maximale doorsnede van 50 mm te zijn.”
Ik wil graag zeker weten of een van deze ketels aan deze eis voldoet en dus geschikt is voor installatie in mijn situatie. Ik heb hierover contact opgenomen met Intergas, maar zij verwezen me door naar de installateur:
“Uw installateur is uw eerste aanspreekpunt voor advies, aanpassingen in de installatie, onderhoud en rookgaskanaal.”
Dat begrijp ik op zich, maar ik heb het gevoel dat de installateur vooral de HRE 28/24A wil leveren. Daarom vraag ik me af: kan het zijn dat deze ketel eigenlijk niet geschikt is voor een 50 mm afvoer, maar dat er toch een workaround wordt toegepast (bijvoorbeeld met een adapter)?

Waar kan ik officieel terugvinden of deze ketels geschikt zijn voor een rookgasafvoer met een diameter van 50 mm? Is die informatie publiek beschikbaar — bijvoorbeeld in technische documentatie — of is dat enkel voorbehouden aan installateurs?

Ik hoor graag van iemand die hier ervaring mee heeft of weet waar ik deze gegevens kan vinden.
Alvast bedankt!
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • zie voor de diameter rga de installatiehandleiding, deze is vrij te downloaden.
    De diameter die toegepast kan worden, word mede bepaalt waar de luchtaanzuig weg komt en hoe lang het rookgastraject is.
    Bijvoorbeeld voor een HRE 24/28 met een 50 mm buis mag de totale lengte voor de luchttoevoer en rookgasafvoer tezamen een kleine 12 meter zijn als er geen bochten nodig zijn.
    Een xtreme 30 is veel te zwaar voor een appartement.
     
    Het toepassen van een flexibele slang door een bestaande rookgasafvoer is qua regelgeving niet altijd even gemakkelijk.

    Zeker als er sprake is van een krappe diameter, moet de combinatie ketel/rookgasafvoer goedgekeurd zijn door de fabrikanten. Je wordt daardoor in dit soort situaties wat beperkt in de ketelkeuze.

    Allemaal gevolg van de gasketelwet. Zelf mag je toch geen werkzaamheden meer verrichten aan ketel en rookgasafvoer, dus je kunt je daarom het beste laten adviseren door de installateur die het ook moet maken.
     