Zit even te brainstormen hoe ik het zo kan maken als het rolluik open gaat gewenst/ongewenst dat de lichten in de schuur aan gaan.
Is ook fijn als je thuis komt dat het licht automatisch aan gaan als het luik open gaat.
Waar ik nu niet echt uit kom is hoe ik dat kan maken icm een wissel schakeling in de schuur.
Wie heeft er een idee

Groetjes
 
Wil je dat de verlichting ook blijft branden wanneer het rolluik omhoog is of dat verlichting uit gaat naar enkele minuten? Zo ja een tijdrelais toepassen wellicht.

Wil je gebruiken maken van een wisselschakeling een relais toepassen met een wissel contact.

Misschien makkelijk om een bewegingmelder toe te passen? En deze paralel te zetten op de aan en uit schakerlaar van de verlichting.
 
Voor een goed antwoord, zou je wat meer moeten loslaten over hoe de huidige situatie is:

- Positie van deuren, schakelaars en lichtpunten
- Rolluik is handmatig of elektrisch bediend?

En ook wat je eisen zijn:

Wanneer moet het licht aan gaan?

- Als de deur open gaat?
- Handmatig dmv. een schakelaar?
- Alleen als het donker is?

Wanneer moet het licht weer uit?

- tijdsgestuurd
- bij sluiten van het rolluik
- handmatig
 
Hallo

Het rolluik is elektrisch en word bediend dmv afstandbediening op 433mhz volgens mij.

Het licht moet aan gaan als ik dit handmatig doe dmv een van de schakelaars.
En het moet aangaan als het luik openstaat licht moet dan aanblijven tot luik dicht is of ik handmatig het uit doe.

Groetjes
 
Het klinkt makkelijk, maar hier schuilt nog al een complexe logica achter. Ik probeer het even op een rijtje te zetten

(wist ik maar hoe ik hier een tabel moet invoeren)

Status: licht uit
Trigger: luik openen
Actie: licht aan

Status: licht uit
Trigger: luik sluiten
Actie: geen

Status: licht uit
Trigger: schakelaar drukken
Actie: licht aan

Status: licht aan
Trigger: luik openen
Actie: geen

Status: licht aan
Trigger: luik sluiten
Actie: licht uit

Status: licht aan
Trigger: schakelaar drukken
Actie: licht uit.

Je zou moeten zoeken in de hoek van een systeem dat gedefinieerde aan-/uittoestanden kent. Een wisselschakeling kan niet. Je kunt een solid state relais nemen met twee spoelen of eventueel een systeem voor draadloos schakelen, waar een zendercomponent voor bestaat waarop je je eigen contacten kunt aansluiten. [Ik hoop dat dit nog een beetje te volgen is.]

Alternatief zou je kunnen overwegen om een extra lamp te plaatsen die voor vijf minuten aan gaat als je je schuur binnen gaat. Je huidige lampen en schakelaar kun je dan blijven gebruiken voor het geval dat je langer licht nodig hebt.
 
Ik zat aan het onderstaande schema te denken.
Je plaats een relais op het contact van de ontvanger
En gebruikt de contacten van het relais als de tweede wisselschakelaar.

6906_Klus_april_1.jpg
 
Ik denk niet dat dat gaat werken.

Je hebt het over een pulscontact, gekoppeld aan de ontvanger. In dat geval zal het relais alleen aantrekken, zolang je het knopje gedrukt houdt.

Maar ook als het relais aantrekt zolang de deur open staat (of juist dicht, het maakt niet uit), is het effect afhankelijk van de positie van de wisselschakelaar. In de ene positie van de wisselschakelaar leidt het openen van de deur dan ertoe dat het licht aan gaat. In de andere positie zal het licht juist uit gaan als je de deur opent.
 
Kortom: wordt best wel lastig.......

Ik zou, denk ik, toch kiezen voor een beweginsmmelder en als je deze combineert met een gewone parallel geplaatste schakelaar, kun je de melder 'overrulen'. Deze schakelaar dien je natuurlijk bij het verlaten (geen gebruik) wel uit te zetten, als herinnering dat ie aan staat zou je zo'n schakelaar met verklikker/luchtje kunnen nemen.
 
Ja, System7, die moderne bio- elektronica ruikt al dat je eraan komt!

Maar Trunks, even doorborduren op de gedachte van Tom, als jij inderdaad aan schakelpulsjes kan komen, door bijv. een pulsschakelaar bij de eindstanden van het rolluik te plaatsen, en je gewone schakelaar ook vervangt door een pulsgever, dan is het probleem aardig opgelost.

Je kunt dan een teleruptor of bistabiel relais gebruiken. Die schakelt op een puls, en blijft tot de volgende puls in die stand staan. Je ziet het vaak in grote hotels met lange gangen.

Je moet met de teleruptorcontacten wel binnen een groep blijven natuurlijk. En de wisselschakeling heb je ook niet meer nodig.