Rhemea tzerra cw5 storing E01.04.

Ik pruts er niet aan wij werken er aan 🤣 mijn goede vriend heeft een installatie bedrijf en die is rhemea dealer en alles met gekeurd en gekalibreerd gereedschap gemeten 😉
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • gasdruk dynamisch ook direct na de meter meten, inprincipe dienen alle verbruikers op vollast te branden en dan zal er minimaal 20mbar bij dw verbruiker op het gasblok gemeten moeten worden.
    Is de druk lager dan is de gasleiding te klein gedimensioneerd tegenover het aangesloten vermogen.
     
    Tot 1,5 voor de ketel is er 22 gebruikt laatste stuk 15 mm
    Met alleen de ketel aan dus zonder gasplaat in de keuken zakt die weg naar 16mb met kookplaat aan hebben we niet gemeten

    Rookgas kwam ik ook al tegen dat die ze rookgas opnieuw naar binnen zuigt bedoel je dan ?
    Kwam over diameter gasleiding ook al tegen maar is dan toch verbazend dat het 3 jaar goed gewerkt heeft
     