Hallo,
Bij vorige topic kwam dit ter sprake, toch vanwege strekking nwe aangemaakt ter lering ende vermaek.
Zie foto 2 en 3.
Foto 2
is warme aanvoer die naar verdeler gaat met blauwe kraan.
Foto 3
waar ik mijn hand hou is retour leiding (kouder) met thermostaat.
NB: thermostaat voeler zit linksonder in verdeler.
Duidelijk blijken bij mij door installateur de leidingen verwisseld. Dit stel ik vast door de aansluitschema erbij te pakken punten B en C op 1e foto (screenshot).
Vloer wordt op zich voor ons afdoende warm waardoor we het pas in de gaten kregen ivm andere topic (aansluiten 2x radiator).
Heb dit aangekaart bij installateur.
Telefoniste zegt "wordt vloer warm, dan is het oké!"
Nadat ik foto's die ik ook hier plaats met beschrijving van e.e.a. op stuurde krijg ik volgende reactie:
Zoals te zien op het metertje loopt de temperatuur op naar 40 graden.
Dan zit de aanvoer en retour goed.
Loopt dit metertje niet hoger (bij vraag) dan zou het mogelijk kunnen zijn.
Dit is natuurlijk larie, maar toch even uitgeprobeerd.
Vanzelfsprekend loopt temperatuur bij vraag van 55 graden op naar 50. Zie foto 4.
Maar de vloer wordt duidelijk voelbaar niet warmer daardoor.
Mijn redenatie hoe dit komt:
Warme water komt retour op aanvoer van hoofdleiding, dat betekent dat weliswaar 50 graden bij verdeler komt, maar tevens vormt vervolgens een soort van blokkade bij de verdeler vanwege feit dat koudere water daar ook retour komt (via foutieve aanvoer leiding).
Klopt het wat ik zeg, dat de warmte afgifte als het ware zodoende geknepen wordt?
En verstookt je daarmee bij gevraagde warmteafgifte zeg 18 per definitie mee gas?
Hoe moet ik dit nu duidelijk kenbaar maken bij dit bedrijf, die kennelijk niet van zins zijn dit kosteloos voor mij te willen oplossen!?
Groet
Rob
Bij vorige topic kwam dit ter sprake, toch vanwege strekking nwe aangemaakt ter lering ende vermaek.
Zie foto 2 en 3.
Foto 2
is warme aanvoer die naar verdeler gaat met blauwe kraan.
Foto 3
waar ik mijn hand hou is retour leiding (kouder) met thermostaat.
NB: thermostaat voeler zit linksonder in verdeler.
Duidelijk blijken bij mij door installateur de leidingen verwisseld. Dit stel ik vast door de aansluitschema erbij te pakken punten B en C op 1e foto (screenshot).
Vloer wordt op zich voor ons afdoende warm waardoor we het pas in de gaten kregen ivm andere topic (aansluiten 2x radiator).
Heb dit aangekaart bij installateur.
Telefoniste zegt "wordt vloer warm, dan is het oké!"
Nadat ik foto's die ik ook hier plaats met beschrijving van e.e.a. op stuurde krijg ik volgende reactie:
Zoals te zien op het metertje loopt de temperatuur op naar 40 graden.
Dan zit de aanvoer en retour goed.
Loopt dit metertje niet hoger (bij vraag) dan zou het mogelijk kunnen zijn.
Dit is natuurlijk larie, maar toch even uitgeprobeerd.
Vanzelfsprekend loopt temperatuur bij vraag van 55 graden op naar 50. Zie foto 4.
Maar de vloer wordt duidelijk voelbaar niet warmer daardoor.
Mijn redenatie hoe dit komt:
Warme water komt retour op aanvoer van hoofdleiding, dat betekent dat weliswaar 50 graden bij verdeler komt, maar tevens vormt vervolgens een soort van blokkade bij de verdeler vanwege feit dat koudere water daar ook retour komt (via foutieve aanvoer leiding).
Klopt het wat ik zeg, dat de warmte afgifte als het ware zodoende geknepen wordt?
En verstookt je daarmee bij gevraagde warmteafgifte zeg 18 per definitie mee gas?
Hoe moet ik dit nu duidelijk kenbaar maken bij dit bedrijf, die kennelijk niet van zins zijn dit kosteloos voor mij te willen oplossen!?
Groet
Rob