Remeha W23C verwarmt maar tot 60 graden

Status
Niet open voor verdere reacties.
Dat rode knopje van de eerste foto staat zo te zien op maximaal.
Hiermee kan je het cv vermogen begrenzen.
Het kan zijn dat dit niet goed werkt en de ketel op laag vermogen brand.

Aangezien je met gesloten radiatoren de cv temperatuur wel haalt en met alle radiatoren niet is het mijn inziens een vermogens probleem.
De ketel geeft te weinig vermogen om het water op 80 graden te krijgen met alle radiatoren open.

Je kunt kijken of het verdraaien van de rode schoef nog soelaas biedt.
Zo niet dan zal de monteur nog eens langs moeten komen om het probleem eens goed na te kijken.
 
Ik lag vannacht nog eens te denken.
De waterdruk op de ketel geeft in koude stad ongeveer 1,5 aan, de manometer beneden in de keuken ietsje meer. Als hij een tijdje heeft gedraaid - noodgedwongen op de hoogste stand van de kamerthermostaat - loopt de druk bij de ketel op tot ongeveer 2,5 tot 3, maar de manometer in de keuken loopt op tot 5! Terwijl het rode streepje staat bij 3.
Het moet dus iets met lucht te maken hebben, daar was iedereen het wel over eens. Juist omdat die druk zo oploopt.

Maar nu heb ik een vraag over die automatische ontluchter opgevraagde url offline. Toen ik het rode plastic dopje er vanaf draaide gebeurde er niets. Ik had tot verwacht dat er wat lucht zou ontsnappen. Is het verwijderen van het dopje alleen al voldoende voor de automatische ontluchting, of moet er nog iets meer gebeuren?

Overigens is de monteur nog niet geweest.
 
Binnen in zit een vlotter. Als deze bovenin blijft staan komt er geen lucht uit. Probeer eens met een voorwerp tegen het messing huis te tikken. Dan valt de vlotter naar beneden en kan de lucht er uit.
Pas op als die onderin blijft hangen komt er water uit.
Misschien toch het rode dopje bij de hand houden.
Is het expansievat al vervangen?
Zoals je het schetst is het expansievat de oorzaak van de drukverhoging.
 
Ben het eens met @ Wim lenderink;

Door verhitting wordt je volume vergroot dit moet door je expansievat opgevangen worden.

Indien er lucht in het systeem aanwezig was, zou je door dit luchtkussen die verhoging niet of nauwlijks krijgen.

Mogelijke oorzaak; expansievat is defect, leiding naar het vat afgesloten, verstopt, of bevroren is.
 
Monteur is geweest. Bleek een dubbel probleem te zijn: expansievat was kapot en de warmtesensor ook. Door die defecte sensor slaat de ketel uit als de (inmiddels nog maar) 52 graden bereikt is.

Expansievat is inmiddels vernieuwd, sensor ligt in magazijn waar monteur vandaag niet bij kan. Wordt hopelijk deze week nog vervangen.

Als noodoplossing heeft de monteur de branderdruk (met rode potmetertje) verlaagd, waardoor het langer duurt voordat de 52 graden bereikt wordt en er dus meer gelegenheid is voor het systeem om het water rond te pompen.
Daardoor worden de radiatoren beneden inderdaad ook weer warmer.

Ik laat wel weten of de zaak helemaal in orde is als de sensor vervangen is.
 
Met een goed werkende sensor zal het best weer goed komen.
Vreemd echter dat de ketel met de helft van de radiatoren wel op temperatuur komt.

We wachten wel af.
 
Dag Heer,

IK werd onlangs met het zelfde probleem geconfronteerd.REmeha w23 uit 2000. Verwarmde maar tot 50 graden.
Heb een contract bij firma ******* in Zwanenburg, gebeld en de monteur stond 2 uur later op de stoep.
Contstatering was een verstopte wisselaarl, monteur heeft dit ter plaatste opgelost door een zeef schoon te maken. En binnen 2 uur had ik weer prima warmte, misschien een tip voor u.
bij deze dank voor de service aan de Firma ******.
Mvgr.
T.Ham


Naam verwijderd, mod.
 
Het was uiteindelijk een combinatie van een defect expansievat en een defecte pompthermostaat.
Inmiddels werkt de zaak weer naar behoren.

Nogmaals bedankt voor de hulp en de belangstelling.
 