Remeha W23C verwarmt maar tot 60 graden

Status
Niet open voor verdere reacties.
Een aantal suggesties tegelijk gekregen.

Eén radiator open, verwarmt tot richting 80 graden; retourleiding wordt ook een stuk warmer. Bovenkant radiator gloeiend, onderkant goed warm.

De twee radiatoren die het dichtst bij de ketel zitten dichtgedraaid, de rest open; aanvoer verwarmt maar tot 60 graden. Retourleiding blijft zo lauw als de onderzijde van de radiatoren.

Niks gewijzigd in de installatie, anders dan een keertje water bijvullen. Gedrag warm water lijkt normaal, in ieder geval dus niet opvallend anders.

Als ik de tips uitprobeer, zet ik de Honeywell ouwelullen kamerthermostaat op de hoogste stand (ongeveer 30 graden). Steeds draait de pomp dan maar zo'n ruime minuut, welke temperatuur het systeem ook heeft: als hij een nacht laag heeft gestaan, als hij een half uur is uit geweest, of gewoon overdag. Dan na ongeveer twee minuten begint hij weer te verwarmen, gedurende ruim een minuut.

Overigens zit er in de aanvoerleiding ook nog dit ding:
afbeelding offline
Moeten we daar nog iets mee?
 
Waarschijnlijk blijft de ketel gedeeltelijk op ''warmwater'' hangen en wordt niet alle water de radiatoren in gepompt.
 
Dan zou de temperatuur toch veel hoger moeten worden in het toestel? En waarom kan hij één radiator wel heet krijgen?
Is het probleem ineens gekomen of langzamerhand?
 
Het is een modulerend (1:2,5) VR toestel. In de aanvoer in het toestel zit een filter. Maak dit eerst eens schoon. Zie installatie en servicehandleiding paragraaf 12.3.
 
Het is - als ik het goed begrijp - een modulerende ketel.


Volgens de handleiding kun je met knop 27 de warmte instellen. Maar dat doet ie slechts tot 60 graden.
w23c.pdf offline
 
Als hij zijn warmte niet kwijt kan (klep loopt niet helemaal om naar cv stand) loopt de retourtemperatuur zodanig vlug op in de ketel dat hij terug moduleert op ketelwatertemperatuur zodat de aanvoer niet hoger komt dan 60 graden. Doordat de klep niet helemaal omloopt worden tevens de radiatoren niet helemaal warm, lijkt me. Ik zou een monteur laten komen.
 
Ik denk dat ik nu de grens bereikt heb van wat ik zelf nog kan proberen. Ik bel inderdaad maar een monteur.

In ieder geval allemaal hartelijk bedankt; ik heb er heel wat van opgestoken en denk dat ik in de toekomst aardig wat dingen zelf op kan gaan lossen. In twee dagen tijd is het apparaat mij een stuk vertrouwder geworden.

Ik heb het al eerder gezegd, maar herhaal het graag nog eens: ik vind het super dat er zoveel mensen zijn die willen helpen! Het blijft lastig om online zaken voor elkaar te krijgen, dus bedankt voor je hulp en je geduld allemaal!

Groeten, Cor uit Vleuten.
 
Hopelijk valt het allemaal mee, zou U nog even willen posten wat het probleem was, dit kan heel hulpzaam zijn voor anderen. B.v.d.
 
Hallo,

Draai het rode potmetertje eens naar +. Dit is een vermogens begrenzing van de ketel.
Wat stromingsproblemen betreft, in het ketelblok zit een zeef. Deze zit aan de bovenkant van het blok( rechtsboven).
Let op: Je moet eerst installatie drukloos maken, koppeling losdraaien en binnenin zit een filter; misschien verstopt?
Resultaat; manometer geeft wel 60 gr. maar op de ketel is de temp. hoger, zodat de ketel uitslaat.
 
Wim,

Rode potmetertje stond al die tijd al op de +. Heb hem ook in verschillende andere standen gehad, zonder resultaat.
Ik ben niet zo verschrikkelijk technisch (je weet wel, zo eentje die op school vooral goed was in talen :wink:) dus waag me liever niet aan dergelijke ingrepen.

Overigens heb ik inmiddels de storingsdienst gebeld, monteur zou vanavond nog komen.
Storingsdienst zei dat de waterdruk in koude toestand minimaal 1,5 moet zijn, anders gaat de ketel raar doen. (Vreemd, want in de handleiding staat minimaal 0,8 en desnoods maximaal 1,5).
Er zat ongeveer 1,1 in. Dus maar weer wat water bijgevuld, ontlucht, opgestookt, af laten koelen, ontlucht, enzovoort. Kachel staat inmiddels alweer een uur te loeien op - kamerthermostaat - 30 graden, maar de radiatoren worden slechts lauwwarm (bovenkant) tot koud (onderkant.

De manometer in de keuken geeft inmiddels 5 aan, waar een rood streepje staat bij de 3, dus als de donder de hele zaak maar weer laag gezet.

Goeie nieuws: Gerrit Hiemstra zei dat het na morgen flink gaat dooien en ik zag dat het in Ierland morgen al weer 12 graden wordt.
 
Vindt dat drukverschil ook wel extreem. Als je bij de ketel rond de 1.5 bar hebt dan kun je beneden toch nooit 5 bar krijgen tenzij je huis een 40 meter hoog is :mrgreen:
Ben in ieder geval wel benieuwd naar de oplossing. Zal waarschijnlijk iets met stromingsproblemen te maken hebben.
 