Hallo,
Allereerst iedereen de beste wensen voor 2014!
Ik ben in het bezit van een Remeha Quinta 35C uit 2004.
Laatste officiële onderhoud was in 2006.
Ik doe sinds 2007 de reparaties zelf (Van de 3 weg klep het binnenwerk en motor vervangen).
Gisteren WW schoongemaakt en een aantal pakkingen vervangen.
De ketel werkt naar behoren.
De laatste dagen de ketel aan het tunen.
Pompsnelheid van 70% op uiteindelijk 10% gezet.
dT komt dan uit op 17°C. (dit was 12° bij 70%) Max aanvoertemp staat op 60°.
Ik ben vervolgens het gasverbuik gaan meten, en wat opviel was, dat het minimumverbruik i.p.v. 0.8m3/h op 1.2m3/h zit. Dit is dus 50% te hoog. Dit komt overeen met 12kW i.p.v. 8kW, die het zou moeten zijn volgens de handleiding.
Bij gedwongen laaglast is dit nog iets hoger: 1.32m3/h. Maar dit kan aan de iets kortere meettijd van 1 minuut liggen.
Het lijkt er dus op dat de ketel niet voldoende terug moduleert. (Chronoterm geeft wel de laagste stand aan: 1 vlammetje)
Waar kan dit aan liggen?
P.s.
Ik heb de ventilator snelheid van 1300 naar 1000 toeren gezet maar dit maakt vrijwel (-2%) niet uit. Opmerkelijk was wel dat de Chronoterm, bij deze snelheid, 2 vlammetjes weergaf.
Nog wat metingen:
Ionisatie"spanning"
Laaglast: 6.5V
Hooglast: 8.3V
Allereerst iedereen de beste wensen voor 2014!
Ik ben in het bezit van een Remeha Quinta 35C uit 2004.
Laatste officiële onderhoud was in 2006.
Ik doe sinds 2007 de reparaties zelf (Van de 3 weg klep het binnenwerk en motor vervangen).
Gisteren WW schoongemaakt en een aantal pakkingen vervangen.
De ketel werkt naar behoren.
De laatste dagen de ketel aan het tunen.
Pompsnelheid van 70% op uiteindelijk 10% gezet.
dT komt dan uit op 17°C. (dit was 12° bij 70%) Max aanvoertemp staat op 60°.
Ik ben vervolgens het gasverbuik gaan meten, en wat opviel was, dat het minimumverbruik i.p.v. 0.8m3/h op 1.2m3/h zit. Dit is dus 50% te hoog. Dit komt overeen met 12kW i.p.v. 8kW, die het zou moeten zijn volgens de handleiding.
Bij gedwongen laaglast is dit nog iets hoger: 1.32m3/h. Maar dit kan aan de iets kortere meettijd van 1 minuut liggen.
Het lijkt er dus op dat de ketel niet voldoende terug moduleert. (Chronoterm geeft wel de laagste stand aan: 1 vlammetje)
Waar kan dit aan liggen?
P.s.
Ik heb de ventilator snelheid van 1300 naar 1000 toeren gezet maar dit maakt vrijwel (-2%) niet uit. Opmerkelijk was wel dat de Chronoterm, bij deze snelheid, 2 vlammetjes weergaf.
Nog wat metingen:
Ionisatie"spanning"
Laaglast: 6.5V
Hooglast: 8.3V