Remeha Quinta 28c + iSense div. vragen.

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb recentelijk een iSense aan de ketel gehangen omdat ik in de veronderstelling was dat vorige thermostaat een modulerende was.

Alles volgens boekje aangesloten maar blijf met een paar vragen zitten waar ik geen duidelijk antwoord op krijg van Remeha en/of installateur.

Wellicht dat deze snel te beantwoorden zijn?

De Quinta 28c staat met zijn gebruikersinstellingen op de standaard settings, de aanvoer temperatuur is dus 90 en tapwater temperatuur is 60.

Als ik de ketel vervolgens uitlees is de aanvoer temperatuur tussen de 60 en de 70 ipv de verwachte 80 (zie volgende vraag, iSense staat op 80).

De andere vraag heeft betrekking op de iSense, ik kan daar tapwater temperatuur op uitlezen en de waterdruk en zo ook een aantal andere zaken als aantal keer opstarten enz. Echter kan ik deze niet uitlezen op de iSense.
Nu heb ik van Remeha te horen gekregen dat het zoiezo niet de werking van de ketel benadeeld maar dat het ketel afhankelijk kan zijn waarom deze waardens wel of niet zichtbaar worden.

Ook vertelde ze mij dat de bijvoorbeeld de ingestelde aanvoer temperatuur op de ketel leidend is t.o.v. die op de iSense. Dus als ketel ingesteld is op 80 en iSense op 90 zal deze maximaal 80 worden?
 
De instelling op het toestel is de maximale aanvoer temperatuur. Wat jij op het toestel ziet is de werkelijke aanvoer temperatuur. De isense berekent een aanvoer temperatuur en het toestel gaat naar die temperatuur stoken. Ook mag het verschil tussen aanvoer en retour niet te groot worden. Ook dan gaat het toestel terug in vermogen.

Tapwater kan je niet uitlezen, omdat de quinta geen tapwatersensor heeft, het zelfde geld voor de druk, namelijk geen druksensor.
Wil je het aantal branduren en starts uitlezen, dan moet je een gateway er tussen zetten.

Ook het laatste klopt, de instelling van toestel gaat boven die van de regelaar, als de regelaar meer wilt als de ketel.
 
De Isense is ontworpen voor een Smart Power bus. De nieuwe Avanta, Calenta en Quinta-Pro ondersteunen dit. De oudere Quinta en Avanta's niet. Daarom kun je ook batterijen plaatsen, doe je dit niet dan zal ook de blauwe achtergrond verlichting het niet doen bij een Quinta.

De Isense heb je als het goed is aangesloten op klem 1 en 2 van de ketel.

Tapwater temperatuur, waterdruk en aantal starts kun je niet uitlezen, de Quinta ondersteunt dit niet.

Wel kun je uitlezen wat de berekende watertemperatuur is, tijdens het opwarmen zal deze hoger zijn dan tijdens het op temperatuur houden. De mijne vraagt op dit moment 35 graden. Tevens kun je de modulatiestand uitlezen.

De temperatuur op de ketel is leidend, maw stel je deze op de aangeven 80 graden en de Isense vraagt 90 dan zal dit niet gehaald worden.

De ketel icm met deze regeling berekend zelf wat voor watertemperatuur er nodig is, heb je overcapaciteit in je radiatoren zoals ik dat thuis heb dan zal tijdens het opwarmen de aanvoer maximaal rond de 60 graden zijn, ondanks dat de ketel op 90 staat. De regelaar regelt dit. Als de woning op temperatuur is dan zul je zien dat de berekende watertemperatuur lager wordt, in mijn geval rond de 35 graden.

Succes.
 
Thanks voor de gegeven uitleg, er is een hoop duidelijk(er) geworden.

Jammer dat bijvoorbeeld een Remeha dat niet heeft kunnen vertellen van de Smart Power bus, dan was dat ineens duidelijk geworden.
Ook de overige gegeven toelichten zijn verhelderend.

Nogmaals dank.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan