Remeha gaat na plaatsen nieuwe thermostaat op 6 draaien

Miwaarden1981

  • #1
Ik heb een remeha quinta 25s.
Ik ben door middel van cv tunning stukken zuiniger uit met stoken, van >7m3 naar +/-3m3 per dag.
Nu wilde ik alleen mijn thermostaat nog verplaatsen omdat deze naast een deur zat met een koude ruimte er achter.
Nu had ik een round modultion, en heb nu gekozen voor de round wireless met opentherm draadloze receaver.
Nu kwam ik er achter dat de nieuwe thermostaat bij op temperatuur houden van het huis een zo'n lage gewenste aanvoer temperatuur wil zien (31graden) dat de ketel steeds op 6 springt. Dit betekent aanvoertemperatuur hoger dan de gewenste aanvoertemperatuur. Het gevolg is wel dat de ketel op 6 de temperatuur wil laten zakken naar 5 graden onder de gewenste aanvoertemperatuur (25graden) alvorens hij weet start, niks mis mee natuurlijk alleen blijft de cv pomp dan al die tijd ook draaien. Het komt er nu op neer dat de cvpomp bijna constant blijft draaien en dit met de oudere thermostaat niet zo was. Weet iemand hoe dit kan. Komt dit misschien door dat de nieuwere thermostaat nog fijnere en zuiniger wil regelen, en is dit misschien op te lossen door een thermostaat wat wel parameters in zijn aan te passen? Alvast bedankt voor jullie reacties.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #2
Je hebt dus een open term thermostaat geplaatst, en op welke klemmen zit de thermostaat aangesloten?????

op klem 3-4 kan namelijk geen open term protocol worden aangesloten alleen aan uit thermostaat.

John
 

Ceeshobby

  • #3
Is het wel warm in je kamer.
 

Miwaarden1981

  • #4
Jazeker is het lekker warm.
Hij stookt op met cv water van +/-60graden en moduleert steeds verder terug.
Het lijkt perfect te werken, enkel de cv pomp draait continu en dan staat hij steeds op 6 en niet in rust
 

Miwaarden1981

  • #5
Het is inderdaad opentherm, ik was in de veronderstelling dat de oude uitvoering round modulation ook middels opentherm werkte.
Hij zit aangesloten op klem 1 en 2.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #6
Klem 1 en 2 is uit mijn hoofd geen open therm protocol, maar aansturing voor remeha cascade regeling op vermogenssturing.

Je kunt het beste je open therm vervangen voor aan uit en op klem 3-4 aansluiten.

max cv temperatuur in het menu P1 naar beneden bijstellen naar rond de 55-60 graden.

John
 

Marcn88

  • #7
Klem 1&2 is gewoon opentherm en kan dus een opentherm thermostaat worden aangesloten
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #8
Probleem blijft dat de draadloze round modulation wel een gevraagde CV temperatuur naar de ketel stuurt, maar door het 'draadloos' waarschijnlijk niets van de ketel terug krijgt (of zich er niets van aan trekt). De draadloze round modulation vraagt een CV temperatuur van een graad of 30, en blijft dat vragen zo lang de ruimtetemperatuur niet te hoog wordt. De ketelpomp blijft dus actief maar de ketel hoeft niet te branden.
Oplossing weet ik niet, behalve de bedrade round weer terug zetten eventueel met een langere kabel naar de gewenste plek.
Via opentherm kan de kamerthermostaat 'zien' wat de ketel doet. Zelf heb ik een chronotherm modulation en die stuurt de ketel maar zelden zodanig dat die op 6 gaat staan, en als dat gebeurt dan is het maar kort.
 

Miwaarden1981

  • #9
Zou het wel raar vinden als de wireless niet net zo zou werken als de bedrade versie van de round modulation, het is ten slotte beide opentherm.
Het is idd wel zoals u zegt.
De ketel blijft net zolang circuleren met het water boven de gewenste cv temperatuur tot hij zover is gezakt dat de ketel weer ff moet bij springen.
Dan draaid de ketel 3min gedwongen laaglast en gaat dan weer naar 6 omdat hij dan weer boven de wens temperatuur zit.
Nu gebruikt dat pompje gelukkig maar 45w dus kwa stroom verbruik zal het meevallen maar blijf het toch apart vinden.
de bedrade terug hangen lijkt me geen optie omdat met Kids de deur vaak open blijft staan en ik dacht daar moet hij ongetwijfeld negatief door beïnvloed worden, en het kabeltje verplaatsen is ook niet zo 123 gebeurd.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Wij moesten vroeger voor iedere keer dat we de deur open lieten staan, een aardappel schillen. Dan leer je het heel snel af hoor :wink:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Plaats in de deuren een deursluiter met ketting, die zijn kindveilig omdat de kracht zo af te stellen is dat de deur niet in het slot valt maar wel dicht zit.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu