Remeha Eco w 60 storingscode 9 18

Stork

  • #1
De ketel valt regelmatig in storingscode 9 18.
aanvoer en retoursensoren gemeten, deze toch vervangen.
ketelpomp werkt naar behoren.
primair en secundair genoeg flow.

cv-pomp extern aangesloten
laatste optie branderautomaat nog vervangen.
ook contact gehand met Remehja over een eventuele verstopping van de wisselaar , wat niet het geval is.
Heeft iemand nog een idee , mocht de ketel weer in storing vallen na het vervangen van de branderautomaat.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Hoe heb je uitgesloten dat het geen interne verstopping in de wisselaar os?
 

Stork

  • #3
Ik heb een flowmeimg gedaan , nagezien delta p aanvoer/retourtemperatuut en voor de zekerheid de wisselaar losgekoppeld waterzijdig en doorgespoeld, Remeha weet er tot nu toe geen antwoord.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Wat zit er aangesloten, en hoeveel daarvan staat open?
 