Remeha Calenta ploft bij ww-vraag

Ik heb een Remeha Calenta C40 (bj 2016) die ook bij WW-vraag behoorlijke plof geluiden maakt.

de condensafvoer was behoorlijk (lees: heel erg ) vervuild.
Deze schoon gemaakt, de platenwisselaar eruit en schoongemaakt, helaas:

de ketel ploft nog steeds.

Iemand een idee wat er nog meer vervuild kan zijn dat deze plof geluiden veroorzaakt?
 
Zoals gezegd afstelling controleren, ontsteekpen ontsteektrafo brander of verstopte warmtewisselaar maar dit zal wel redelijk snel zijn voor een toestel uit 2016
 
Nee hij is geleidelijk gaan ploffen....steeds vaker, tot hij geen WW meer geeft...

Echter, vandaag monteur bij geweest: er zit (of hopelijk zat) zand in de gasleiding, wat zich langzaamaan heeft opgehoopt in het gasblok, waardoor de ketel bij vollast geen gasdruk meer over had.

Kortom, zand brand niet zo lekker en geeft koud water bij het douchen.

Nu de gasleiding zien te reinigen.
 