Remeha calenta geen warm water

Alienbliep

  • #1
Ik ben bezig met een badkamer verbouwing en nu wil ik de badkamer aansluiten op de combi ketel. Echter is deze nooit voor warm water gebruikt.
Nu is de leiding voor warm water afvoer aangesloten en hier kwam al geen water uit bij het afdop dopje.

Door instellingen op de kamerthermostaat en ketel gelopen deze lijken allemaal goed. Het kraantje met het streepje erdoor is uitgezet.
Is de driewegklep al kapot voordat deze ooit gebruikt is of is er nog een instelling ergens die verandert moet worden?
Hoe weet de ketel dat er warm water gevraagd word?

Er komt amper water uit de warm water leiding. Eerder helemaal niks zeg maar zeker niet warm

Het gaat om een remeha calenta
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
Dus er is niet of nauwelijks stroming van water? Dan gaat de ketel inderdaad niet aan. Die gaat pas werken als er wat water door stroomt.
Kijk eens of de inlaatcombinatie onder de ketel wel goed open staat, zit in de koudwatertoevoer.
Misschien zijn er nog andere afsluitkranen, b.v. voor je douchekraan.
Staan die allen open, dan wordt het lastiger zoeken. Door op strategische plaatsen de leiding los te halen en met een slang in een emmer te laten lopen kun je kijken waar het nog werkt en waar het geknikt of verstopt zit. Te beginnen na de inlaatcombinatie, voor de ketel.
 

Alienbliep

  • #3
Ja de vulkraan er naast stroomt normaal met normale druk. Dit zit ook op de ketel.
Er komt gewoon niks door de ketel heen.
Ik vond het wel vreemd dat het afdopdopje handvast zat. Niet aangedraaid. Alsof ze wisten dat er nooit water uit ging komen.

Is er een mogelijkheid dat er iets verstopt is. De ketel hangt nu 4 jaar en er stond al die tijd waterleidingdruk op zonder ooit een keer afvoer via warm.
 

Onderhoudtje

  • #4
Als het goed is zit er onder de ketel een inlaatcombinatie, hierop zit ook een afsluiter, weetje zeker dat deze open staat.?
Als deze dicht staat zou het verklaren waarom ze de afdopdopje zo los hebben gelaten
 

Tillyhond

  • #5
Plaats eens een foto, met name van de onderzijde van de ketel daar waar de leidingen lopen..
Dan kan er misschien iets meer verteld worden...
 

Alienbliep

  • #6
Wacht de inlaatcombinatie zit daar een kraan op?
Ik dwcht dat het alleen een overstort was...
 

Alienbliep

  • #7
Ok. De inlaatcombinatie stond inderdaad dicht....
 

Onderhoudtje

  • #8
Mooi dat het gelukt is. 😄
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu