Remeha Calenta en kode 6

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo, wij hebben een Remeha Calanta 28c. Vooral in de opstartfase bijv. 's ochtend of 's middags als we thuis komen gaat de ketel in storing (kode 6, temperatuur retour water te hoog). Zelf vorige week toen het zo koud was. Alle radiatoren staan maximaal open. Er worden geen thermostaatkranen gebruikt en de waterdruk staat tussen 1,5 en 1,8 bar)
Deze storing bestaat ongeveer 2 maanden. De cv monteur heeft de driewegklep al vervangen. Dit heeft niets geholpen.
Wie heeft er een idee wat de oorzaak kan zijn?
Herm
 
Staan de voetventielen van de radiatoren volledig open?
Zoja,dan zal het een kwestie van lucht zijn of installatie inregelen.

Het heeft niets te maken met de drieweg klep.

Calenta :cool:
 
De voetventielen (als ze er al op zitten) staan al jaren in dezelfde stand. Er zit geen lucht in het systeem.
Dus dan wordt het een kwestie van inregelen door een cv monteur? Waaraan moet ik dan denken?
Herm
 
Qua tijd, een uurtje.
Wat geld betreft, dat hangt van uw installateur af.
Ieder zijn gage.

Wel zou ik een installateur bekend met de Calenta nemen.
Niet het vermogen op laten schroeven of de aanwarm tijd verkorten. Dat is geen oplossing.


Calenta :cool:
 
Bedankt voor je reactie. Ik bedoelde eigenlijk met "waar moet ik dan aan denken". Gaat hij dan iets aan de waterzijde of aan de gaszijde vervangen of anders inregelen.
Herm
 
Waterzijdig op cv circuit.

Een goede installatie check is vaak al voldoende.

Succes.

Calenta :cool:
 
Waterzijdig. Gaszijdig valt er niets in te regelen. Je kunt het gasblok afstellen op de waarde welke de fabrikant voorschrijft en eventueel de voordruk meten. Dit heeft overigens niets met de storing te maken.

Succes.
 
Wat is de storing volgens xr8.

Je kunt heel veel regelen met de Calenta en dat is nu juist wat er te veel en onkundig gebeurd. Je kunt zelfs de modulerende werking van de pomp uitzetten. Wat overigens ook moet bij vloerverwarming :mrgreen:

Wanneer je te weinig doorstroming over je toestel hebt, zul je toch iets moeten regelen. Heb net nog even op m,n eigen gekeken, je zou de bedrading van de sensoren even moeten checken en of de sensoren goed zitten. Dat is storing E 06. Er waren nieuwe sensoren geplaatst?

Calenta :cool:
 
Drieweg klep is niet de oorzaak.

De sensoren werken of niet goed, of de bedrading is niet goed aangesloten.

Calenta :cool:
 
Vandaag de monteur geweest. Het was geen code 6 maar code b.
De pomp bleek kuren te hebben. Nieuwe pomp geplaatst. Nu maar afwachten of dit de oorzaak is. Heb er wel vertrouwen in.
Iedereen bedankt voor het advies.
Herm
 
Calenta, ik zou op dat moment ook niet weten wat het voor storing is. De vraag was of de wijzigingen water- of gaszijdig zijn. Mijn antwoord is waterzijdig. En dat er gaszijdig niet veel in te stellen valt. En dat dit niets met deze storing van doen heeft.

Wat is de storing volgens xr8.???????? Leg eens uit.

Succes.
 
@xr8,

Ik wou graag van je weten wat voor storing je in gedachten had, omdat ik zo
ook niet een idee had. Je zei dat de melding er niets mee te maken had en dan denk ik, wat over geslagen met lezen?
Ik wou gewoon je mening horen over de storing dus.

Calenta. :cool:
 
@allen,
volgens de "helpdesk" bij Remeha was het code b (als die het niet weten weet ik het zeker niet). Nu heeft de nieuwe pomp 4 dagen gedraaid. De storing is niet meer opgetreden. Het is dus (bijna) zeker de pomp geweest.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Herm
 