Remeha calenta 28c aantal starts en aanvoer temp

Csjah

  • #1
Hoi iedereen

Ik heb sinds 28 dec een nieuwe ketel laten plaatsen: een remeha calenta 28c met iSense. Ben er heel blij mee, maar heb toch wat vragen/bedenkingen...

Ik heb her en der wat gelezen over aanvoer en retour temperatuur. Moet daar 20 graden verschil in zittten om het hoge rendement te halen? En wat is het beste: 55 graden aanvoer temp of juist stukken hoger...
En heb vandaag het aantal starts afgelezen. Zit al op 408. Lijkt me veels te veel! Hoe kan ik dat oplossen?

Mijn situatie is als volgt:
Hoekwoning, deels geïsoleerd, alleen radiatoren, vorige ketel: nedit turbo 21v combi

Groet
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een dT van 20 graden is bij een 70/50 systeem.Veel belangrijker is of het bij alle radiatoren gelijk is en niet groter dan 20 graden.
Hoe lager de aanvoer hoe hoger het rendement.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Eigenlijk: Hoe lager de retour hoe hoger het rendement.
Maar aanvoer en retour hangt natuurlijk wel enigszins samen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Je heb gelijk.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Even opletten.

het aantal starts is niet schrikbarend,
want denk er aan iedere keer als de kraan open gaat om met ww iets te doen is 1 start.

er is zo te zien niks mis mee.


maar goed, zoals al aangedragen.

laat je installateur kijken als je het niet vertrouwd.
die kan jou ook uitleg geven.

met betrekking tot eventueel inregelen.
gebruik de zoek functie even hier op het forum.
dat is al 100.000x beschreven.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Er is nergens een probleem gesteld, TS wil info:
dT20 graden? of zit het anders?
aanvoer van 55 gunstig of?

En is 400 starts teveel?
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #7
@headhunter,

Ja, je hebt gelijk.

Het aantal starts is idd niet veel.
Er valt in dit geval ook niets op te lossen.

Slotje dan maar :mrgreen:


Calenta :cool:
 

Csjah

  • #8
Hmm ok.
Het is niet mijn bedoeling om dit forum te misbruiken. Juist om advies. Ik vind het een geweldig forum waar je veel info vandaan kan halen.

Het aantal starts is alleen van de cv. Tapwater staat op 208...
Ik zal de installateur aanspreken over het inregelen want het zal waarschijnlijk nodig zijn na het verwisselen van de ketel...

Bedankt voor jullie advies en meningen.


Groet jaap
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #9
Ik heb een aantal berichten in dit topic verwijderd vanwege de discussie of er hier werk van een ander werd beoordeelt of niet en of er sprake is van garantie.

De vragensteller heeft zich ingelezen en komt met een gerichte vraag waarbij voor mij niet de indruk ontstaat dat er munitie wordt verzameld om een leverancier mee om de oren te slaan.

Dat is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen :wink:

Als er nog technisch inhoudelijk gereageerd moet worden dan kan dat, een vervolg op de verwijderde discussie wordt eveneens verwijderd.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #10
Hey! Frank Visser :D

Perfect!

Calenta :cool:
 

Csjah

  • #11
Zoals jullie aangaven is 400 starts niet schrikbarend. Ik dacht dat dat alleen voor cv was, aangezien er twee stapjes verder het aantal starts voor tapwater wordt weergegeven. Maar nu ik weer keek blijkt die 400 starts het totaal te zijn en wordt het tapwater apart aangegeven...

Bedankt frank, het was indd niet mijn bedoeling om een discussie te starten...

Maar weer ontopic: ik begrijp uit jullie antwoorden dat de retour temp niet echt 20 graden hoeft te zijn? En ik heb de cv temp nu op 55 graden gezet. Is dat verstandig? Of juist hoger (70 oid)

Gr jaap
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Dat hangt van je installatie af, is deze berekend op 70/50 of op 90/70 enz.

Ik zou gezien je ketel en thermostaat de max aanvoer op 80 laten staan.
De Isense en ketel berekenen zelf nl de temperaturen die nodig zijn om de boel comfortabel te krijgen.
Het begrensen van deze temperatuur kan tot gevolg hebben dat de ketel langdurig blijft stoken en toch niet warm kan krijgen en dan kan hij wel zuinig stoken maar je kosten zijn vele malen hoger.
 

Csjah

  • #13
Ok.
Ik zou niet weten hoe mijn installatie berekend is. Kan ik dat zelf alsnog doen? Radiator berekening per ruimte doen?
Ik heb hem inmiddels op 80 gezet, maar krijg ik zo niet weer meer starts? Wat dus ook minder rendabel is?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Nee de Isense en ketel gaan dat allemaal zo economisch mogelijk voor je doen.

Je kan berekenen hoeveel vermogen je per ruimte nodig hebt.
Vervolgens kan je in een tabel kijken welke radiator er hangt en wat deze voor vermogen heeft op 90/70 en wat deze doet op andere temperaturen.Mogelijk dat er uit de leeftijd van de installatie iets op te maken is.

Maar......
Als jij je installatie waterzijdig goed hebt ingeregeld, en je laat de ketelparameters met rust dan zal de ketel zelf de juiste aanvoertemperatuur kiezen welke hoort bij jouw installatie.
 

Xr8

  • #15
Eenhendel kraan? Zoja zorg dan dat deze wel volledig op koud staat. Komt vaak voor dat men deze niet helemaal op koud zet. De ketel zal dan steeds nutteloos opstarten.

Succes.
 

Csjah

  • #16
The headhunter schreef:
Nee de Isense en ketel gaan dat allemaal zo economisch mogelijk voor je doen.

Je kan berekenen hoeveel vermogen je per ruimte nodig hebt.
Vervolgens kan je in een tabel kijken welke radiator er hangt en wat deze voor vermogen heeft op 90/70 en wat deze doet op andere temperaturen.Mogelijk dat er uit de leeftijd van de installatie iets op te maken is.

Maar......
Als jij je installatie waterzijdig goed hebt ingeregeld, en je laat de ketelparameters met rust dan zal de ketel zelf de juiste aanvoertemperatuur kiezen welke hoort bij jouw installatie.
Ok bedankt. Ik denk niet dat hij waterzijdig ingeregeld is, want het is een vrij oude installatie. Zitten geen voetventielen op. Sommige wel, want ik heb na de verbouwing op de nieuwe radiatoren wel voetventielen geplaatst, maar heb toen nooit van waterzijdig inregelen gehoord...
Eenhendel kraan? Zoja zorg dan dat deze wel volledig op koud staat. Komt vaak voor dat men deze niet helemaal op koud zet. De ketel zal dan steeds nutteloos opstarten.

Succes.
Ja dat is indd logisch. Had ik nog niet bij stil gestaan. Bedankt!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Het hoeft niet met voetventielen, dubbel instelbare kranen kan ook.
 

Kacheltje

  • #18
Aantal starts en stops hangt het meestsimpel gezegd af van de warmtevraag en het vermogen van de ketel.

Als het minimum vermogen bv 5 kw is wat de ketel kan afgeven en de warmtevraag is 1 kw/h dan zal de ketel hoe dan ook starten en stoppen. als je dat berekend zal de ketel 5x per uur starten en stoppen.
Boven de 5 kw/ warmtevraag kan de ketel onafgebroken blijven branden en kan de ketel zijn modulatiepunt gaan vinden als je de juiste thermostaat er op aangesloten zit.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #19
Komen we toch weer op het waterzijdig inregelen.
Niet naar de delta T van van aanvoer en retour kijken, maar naar je stroming over je systeem. Elke radiator even veel doorstroming.

Niet met voetventielen instellen. Idd dubbel instelbare kranen zijn hier voor bedoelt.

Op de I-Sense kun je tevens de aanwarmtijd instellen en capaciteit van de pomp kan in de parameters van de ketel worden aangepast.

Mijn advies is om dit aan de expert ( installateur ) over te laten.

Calenta :cool:
 

Csjah

  • #20
Kacheltje schreef:
Aantal starts en stops hangt het meestsimpel gezegd af van de warmtevraag en het vermogen van de ketel.

Als het minimum vermogen bv 5 kw is wat de ketel kan afgeven en de warmtevraag is 1 kw/h dan zal de ketel hoe dan ook starten en stoppen. als je dat berekend zal de ketel 5x per uur starten en stoppen.
Boven de 5 kw/ warmtevraag kan de ketel onafgebroken blijven branden en kan de ketel zijn modulatiepunt gaan vinden als je de juiste thermostaat er op aangesloten zit.
Dus het is niet gunstig om een zwaardere ketel te hebben? De installateur heeft hem trouwens op 16 kw gezet. Waarschijnlijk hierom dus...
Komen we toch weer op het waterzijdig inregelen.
Niet naar de delta T van van aanvoer en retour kijken, maar naar je stroming over je systeem. Elke radiator even veel doorstroming.

Niet met voetventielen instellen. Idd dubbel instelbare kranen zijn hier voor bedoelt.

Op de I-Sense kun je tevens de aanwarmtijd instellen en capaciteit van de pomp kan in de parameters van de ketel worden aangepast.

Mijn advies is om dit aan de expert ( installateur ) over te laten.

Calenta
Ok. Dus de radiator in de badkamer (die het dichtsbij de ketel zit en in een kleine ruimte zit) moet ik niet knijpen? Ik heb het na aanleiding van andere verhalen over waterzijdig inregelen, wel gedaan. Het voetventiel heb ik geknepen, waardoor de retourtemp kouder is. Tenminste dat heb ik begrepen uit dat verhaal. Heb het niet gemeten.

Ik ga indd op jou advies in, calenta. Ik ga een expert benaderen...

Bedankt voor jullie info. Is fijn dat jullie meedenken. Heb weer wat bij geleerd!

gr jaap
 