Remeha 25s blijft hangen in stand 1 (voor-/naventileren)

Hallo,

Sinds enige tijd blijft mijn CV ketel hangen in stand 1 wanneer er warmtevraag is. Voorspoelen zou na 3 seconden moeten stoppen, waarna de brander ontstoken wordt. De ventilator, gasblok, en ontstekingspen/ionisatie-elektrode zijn inmiddels uitgewisseld met een andere ketel, maar het probleem blijft. Na demontage/montage van de onderdelen en in bedrijf stellen werkt het prima, maar na enige tijd vervalt hij weer in het oude patroon. Uiteindelijk gaat ie wel een keer branden, maar dat kan best uren duren. Erg vervelend als je onder de douche staat en de boiler is leeg.
Iemand enig idee waar de oorzaak van dit euvel zou kunnen liggen?

Alvast bedankt,
Joop.
 
Luchtdruk wachter, rookgasafvoer of de wissellaar al volledig nagezien?lijkt er NL op dat de ketel geen luchttransport ziet.
 
Marc, bedankt voor de tip! Vervanging van de branderautomaat was mijn laatste optie. Deze heb ik zojuist uit een oude 35c gehaald en in de 25s geplaatst en het probleem lijkt opgelost te zijn! Stekker erin, 0-5-1-2-4-1-8-0 :D
 
U moet nog wel even de p code aanpassen zie boekje deze zal nu op 51 staan en voor de 25 s moetdeze anders staan dacht ik
 
@Marcn88, klopt moet op 50 staan ipv 51.
Knop 1 (meest linker) ingedrukt houden, even kort op reset drukken ondertussen knop 1 ingedrukt houden, na een tijdje verschijnt de P-Code, dit kan wel 50 seconden duren!!! dus niet te snel opgeven :D
 
Bedankt voor de tip. Heb alle fabrieksinstellingen die anders zijn voor een 30s aangepast (het bleek een 30s te zijn ipv een 25s). De P code kwam wel voorbij in het service menu, maar kon niet aangepast worden. Met bovenstaande tip staat deze nu ook goed. De ketel lijkt weer tiptop te draaien. Bedankt mannen!

Groet,
Joop
 