Regeling met Tado

Hallo,

Ik heb een Nefit Hrc25 met een draadloos Tado systeem. Omdat ik beneden ht vloerverwarming heb is de aansluiting op aan/uit gezet ipv op moduleren.
Nu merk ik dat het systeem nog steeds een soort van moduleert op de aan/uit aansluiting.
Het is mij geheel onduidelijk waarom het systeem dit doet op een aan/uit aansluiting.
Heeft iemand een idee hoe dit kan?
 
de ketel moduleert altijd op basis van delta t ongeacht de aansturing, dit hoor je zo vaak dat men dit zegt of denkt dat als je een ketel aan uit aanstuurt dar deze dan niet meer zal moduleren
 